Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Как связать 8 штук ПЛК160 по сети UDP?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию Как связать 8 штук ПЛК160 по сети UDP?

    Здравствуйте!
    Вот столкнулся с такой проблемой. Мне нужно связать 8 ПЛК(у всех разный IP адрес) в сеть с помощью Ethernet UDP. Перечитал весь форум (что мог найти), скачал примеры (посмотрел, попробовал), но так ни чего и не получилось.
    С помощью библиотеки NetVarUDP мне удалось связать два плк. Но я так и не понял как мне связаться с конкретным адресом!
    От сюда возникли вопросы. Где найти описание для чайников по NetVarUDP библиотеке. Как работать с соккетами. Если кто может помогите?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    на диске к ПЛК был пример.
    диск можно скачать со странички ПЛК.
    если не найдете, то пишите в личку.
    у меня была тестовая программа.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    Если вы имеете в виду использование библиотеки NetVarUDP (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588) то я пробовал это, связь только между двумя ПЛК.
    Или вы имеете ввиду пример использование SysLibSockets, то я не понял что нужно писать в другие плк.

  4. #4

    По умолчанию

    Если у вас трудности с освоением NetVarUDP, то почему не используете Modbus TCP? Спортивный интерес?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    Modbus TCP пробывал, он тормоз.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Malyshevsergey Посмотреть сообщение
    Modbus TCP пробывал, он тормоз.
    мда мда мда

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Malyshevsergey Посмотреть сообщение
    Modbus TCP пробывал, он тормоз.
    Правда тормоз?
    Тут задачу предлагают скадой 200 контроллеров опрашивать, в каждом по 4-8 каналов дискретных.
    Принципиально такое возможно ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Правда тормоз?
    Я пробывал через конфигуратор ПЛК. Сигнал идет с запаздыванием 2-3сек, а если плк 8шт, я вообще боюсь предположить время реакции. От сюда и был вопрос как пользоваться NetVarLib.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Правда тормоз?
    Тут задачу предлагают скадой 200 контроллеров опрашивать, в каждом по 4-8 каналов дискретных.
    Принципиально такое возможно ?
    У меня 284 контроллера ПЛК-100, два модбас сервера TCP/IP, работаю на Мастерскаде. С каждой ПЛК получаю минимум 4 переменных - 3 числа и один логический. Всего около 1300 переменных. Ничего не зависает не глючит. Проверено. Почти 4 года уже пашет. И кол-во контроллеров только увеличивается. Планирую до 500 штук. )))
    Опрашиваю всех раз в 5 секунд. Этого мало?))) Пробовал один раз в секунду, тоже работает, но долго не тестил. Тормоз это как?))))
    Последний раз редактировалось lomtik; 18.08.2017 в 16:46.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    ))))))))))))
    В место того чтобы ржать подсказали бы лучше как правильно сделать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  2. 6 штук ПР + панель оператора
    от Aleksandr_ea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 21:23
  3. Как связать СПК207 и ПЛК160?
    от Dimofon в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 11:45
  4. Как подключить ТРМ202 в количестве 60 штук?
    от gudvin68 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 11:04
  5. БУСТ-2 одновременное использование 3-х штук
    от RomAl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •