Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Подключение ПВТ100 к МВ110-224.8А

  1. #1

    По умолчанию Подключение ПВТ100 к МВ110-224.8А

    Здравствуйте.
    Прошу помочь с подключением датчика влажности и температуры ПВТ100 к модулю МВ110-224.8А.
    В руководствах указаны следующие схемы подключения:
    сам датчик: Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	pvt100.png 
Просмотров:	435 
Размер:	23.1 Кб 
ID:	32527
    и подключение сигнала 4..20 к модулю: Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mv110-8a.png 
Просмотров:	342 
Размер:	35.2 Кб 
ID:	32528

    т.е. алгоритм подключения получается следующим:
    1) Подвести +24В с блока питания к клемме +U датчика.
    2) выход out1 датчика нужно подключить к клемме AIx-2 модуля.
    3) подвести -24В с блока питания к клеммам 0V датчика и AIx-1 модуля.
    4) поставить между клеммами AIx-2 и AIx-1 шунтирующий резистор на 50 Ом.

    При подключении по данному алгоритму данные с датчика передаются на модуль первые несколько секунд после включения, потом падают до нуля. В связи с этим возникают следующие вопросы:

    1) Насколько правильно выполнено подключение?
    2) Насколько важным в этой схеме является ограничивающий резистр? Зависит ли работоспособность схемы от его наличия или отсутствия?
    3) Действительно ли нужен шунтирующий резистр при подключении данного датчика к модулю?
    4) Если все верно, то по какой причине может происходить обнуление показаний?

  2. #2

    По умолчанию

    Я бы так подключил.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2017-08-09_115725.png 
Просмотров:	453 
Размер:	4.0 Кб 
ID:	32531  
    Последний раз редактировалось IVM; 09.08.2017 в 11:59.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Я бы так подключил.
    ну, собственно, так и подключили, только без Rогр. Не работает....

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sharess Посмотреть сообщение
    ну, собственно, так и подключили, только без Rогр. Не работает....
    Почему без Rогр. ? Ток в цепи мерили ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Почему без Rогр. ? Ток в цепи мерили ?
    Без Rогр, я так понимаю, закладывалось в проект на основании данного старого руководства - там немного другая схема)
    РЭ_ПВТ100_2102.pdf
    Ток в цепи out1 - AIx-2 при попытке измерения изначально 0 мА.

  6. #6

    По умолчанию

    Подключите в измерительную цепь вместо МВ110-224.8А миллиамперметр и замерьте ток. Ток в цепи должен быть в пределах 3,8…20,5 мА. Если там 0, то разбирайтесь с ПВТ100. Rогр. на всякий случай поставьте 100 Ом.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.08.2017 в 14:01.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Подключите в измерительную цепь вместо МВ110-224.8А миллиамперметр и замерьте ток. Ток в цепи должен быть в пределах 3,8…20,5 мА. Если там 0, то разбирайтесь с ПВТ100.
    подключить параллельно Rш? так? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mA.png 
Просмотров:	329 
Размер:	7.5 Кб 
ID:	32537
    или резистор тоже убрать?

  8. #8

    По умолчанию

    Без резистора или последовательно с резистором.

  9. #9

    По умолчанию

    Вот так. Rогр = 100 Ом
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2017-08-09_141207.png 
Просмотров:	261 
Размер:	2.4 Кб 
ID:	32538  

  10. #10

    По умолчанию

    У ОВЕН с подключением токовых датчиков вечно какая-то хрень. Схему подключения в РЭ правильно нарисовать не могут. Меня на это дело подрядите. Я вам такое понарисую вечно вспоминать будите.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.08.2017 в 14:56.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. Подключение ПВТ100 к ПК
    от Vlesoslav в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:37
  4. Подключение ПВТ100
    от korel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 18:36
  5. Подключение датчиков ПВТ100
    от Чернов Павел в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения