Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: трехпроводная и двухпроводная схема подключения термопреобраз сопротивления

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lokin Посмотреть сообщение
    И все таки, по одному вопросу не могу никак получить, услышать ответа от бывалых в этой науке профессионалов.
    вопрос: - по поводу активных, универсальных датчиков, термопар - на них, как, влияет длинная линия и нагрев проводов, ведь они то подключены по двухпроводной связи.
    Термопарам для работы нужна термокомпенсация температуры холодного спая. На работу датчиков с токовым выходом при правильном проектировании схемы ничего не влияет. Всё написано в руководстве по эксплуатации на каждый датчик.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lokin Посмотреть сообщение
    что-то тихо на море стала
    М.б., устали продираться сквозь ошибки?!

    Цитата Сообщение от lokin Посмотреть сообщение
    И, что же там http://bookasutp.ru/Chapter6_3_4.aspx в четырехпроводной схеме точного, что она такая хваленная некоторыми.
    Проводить прямое измерение всегда точнее, чем выдвигать гипотезы о равенстве сопротивлений проводников. Нет?
    Цитата Сообщение от lokin Посмотреть сообщение
    Падения напряжения снимали с выводов источника ГСТ, а потом стали снимать падение напряжения прямо с терморезистора, минуя провода его питания ну, при этом добавив свои длинные провода с наведенными на них помехами.
    А, как был ОУ подключен к разности потенциалов по прямому и инвертирующему входу, так и остался.
    Там так и пишут:
    Расстояние от модуля ввода до датчика при четырехпроводной схеме измерений ограничивается только уровнем помех, который растет пропорционально длине проводов.
    А, о каких помех там пытаются сказать???
    О парафазных, синфазные операционник успешно подавляет сам.
    Цитата Сообщение от lokin Посмотреть сообщение
    Мне, кто объяснит теперь эту разницу в подключении? смотрите Рис. 6.10 по ссылке выше - только не в физическом смысле, а в параметрическом
    А что это такое "параметрический смысл"?!
    При предлагаемой 4-проводной схеме измерения сопротивление проводов не влияет на входное напряжение для ОУ.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lokin Посмотреть сообщение
    А, что на счет универсальных датчиков, у них тоже холодный спай есть?
    "Универсальные датчики" это какие?
    С встроенным нормирующим преобразователем, с унифицированным выходным сигналом и/или полевой шиной?
    Если Вы об этих, то всё зависит от применяемого в них темопреобразователя.
    Когда там термопара, то да, раз есть сам холодный спай (а в цепи термопары всегда есть горячий и холодный спай), значит есть и встроенная компенсация температуры холодного спая. По другому никак.

  4. #14

    По умолчанию

    lokin , ты бы в писатели лучше пошел.

  5. #15

    По умолчанию

    Уважаемые коллеги, прошу, уважайте друг друга и в данных разделах общайтесь по существу. Для всего остального есть раздел " Трёп"
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    lokin , ты бы в писатели лучше пошел.
    спасибо! а ты и в писатели не годишься... сам понимаешь

  7. #17

    По умолчанию

    Модератор, скидывайте в курилку эту тему. Не засоряйте раздел.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Да, можно. Если не сильно озадачиваться точностью показаний.

  9. #19

    По умолчанию

    А можно ли как-то подключить двухпроводный датчик к реле, рассчитанному на 3-проводную схему? Точность измерений не нужна, лишь бы реагировал на температуру, надо для тестирования схемы.

  10. #20
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Можно. Что за реле?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 09:55
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 09:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •