трехпроводная и двухпроводная схема
трехпроводная и двухпроводная схема
Последний раз редактировалось lokin; 14.08.2017 в 15:00.
Двухпроводная схема подключения появилась в последние годы в связи с появлением градуировки Pt1000 и падением ниже плинтуса квалификации некоторых инженеров КИПиА. При трёхпроводной схеме измеряется сумма падений напряжения на термосопротивлении и двух проводах(туда и обратно) и падение напряжения на одном проводе. Затем из первого измерения вычитается удвоенное второе. Самая точная - четырёхпроводная схема, там сразу измеряется падение напряжения на термосопротивлении.
Хочу разъяснить вам как на самом деле учитывается погрешность измерения.Как я понимаю, идет измерение термосопротивления датчика с некой погрешностью в цепи двух последовательных проводов которыми этот датчик присоединен к измерителю. Хотелось бы назвать это ветвью но, ток в одном из проводов, хоть и не значительно отличается от другого провода, присоединенного с другой стороны датчика, потому как через него, я думаю так, идет контрольный ток для измерения погрешности.
С помощью этого контрольного тока, по проводам которые присоединены к одному выводу терморезистора (туда и обратно) как вы сказали, определяется сопротивление этих проводов или падение напряжения, в том числе и от тепловых воздействий на них.
Снимок.PNG Измеряются две цепи, красная и синяя. Синяя равна 2R+Rдатчика, красная равна 2R. Если от сопротивления синей цепи отнять сопротивление красной, в остатке останется сопротивление датчика.
Двух-проводная схема подключения обладает самой высокой надёжностью (всего два проводника, минимум контактов), но и самой большой погрешностью, особенно на больших расстояниях. Погрешность снижается с использованием высокоомных термопреобразователей сопротивления.
Pt500 и Pt1000 - не единственные из подобных датчиков. См. например тут для NTC1,8kOhm, NTC5kOhm, NTC10kOhm, NTC10k PRE, NTC20kOhm, Ni1000, Ni1000 TK5000, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210
Причём, можно видеть, что термопреобразователи сопротивления могут быть как с положительной (PTC), так и с отрицательной (NTC) зависимостью сопротивления элемента от температуры.
Четырёх-проводная схема самая точная, но и самая ненадёжная (вероятность обрыва хотя бы одного из проводов выше).
Трёх-проводная - компромисс между точностью и надёжностью.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 05.08.2017 в 21:55.
Мне кажется, что ТС ещё школу не закончил. Стиль речи...
Ну тогда вот ему:
http://bookasutp.ru/Chapter6_3_4.aspx
Ссылка выше содержит ответы
Если мне не изменяет память, то классическая схема пт100 по микрочипу сравнивает на ОУ падение напряжения с ограничением по току во избежание влияния нагрева на показания. Сопротивление никто не меряет.
Я пытался по данной схеме собрать на точных резисторах измерительный модуль, но калибровка по магазину все равно потребовалась - ОУ давали смещение больше, чем даташит обещал
Последний раз редактировалось danilk; 06.08.2017 в 22:26.
именно сопротивление как слово там фигурирует для объяснение процесса, но по факту в последующей цифровой обработке никто не пользуется сопротивлением, используется уравнение с калиброванными коэффициентами и масштабированным напряжением в качестве переменной этого уравнения