Тема: трехпроводная и двухпроводная схема подключения термопреобраз сопротивления

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Авгур
    можно ли как-то подключить двухпроводный датчик к реле, рассчитанному на 3-проводную схему?
    Можно. На картинке показано подключение на примере Овен ТРМ1.
    Надо полагать речь идет о датчике Pt100\Pt1000?
    Красный - перемычка соответствующих входов вашего реле
    Синий - провода к датчику
    Зеленый - необязательное соединение.
    Вложение 53860

  2. #22

    По умолчанию

    Всем добра!
    Люди добрые, ткните носом новичка. Проблема следующая: надо подружить трм 201 с NTC датчиком 2 кОм. Хоть как то трм работает при установке типа датчика как термопара. На всех остальных типах 0 показаний и ошибка по типу датчика.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R0tkiv Посмотреть сообщение
    Всем добра!
    Люди добрые, ткните носом новичка.
    В РЭ ткнуть? стр 12. табл 2.2.Датчики и входные сигналы
    Цитата Сообщение от R0tkiv Посмотреть сообщение
    Проблема следующая: надо подружить трм 201 с NTC датчиком 2 кОм.
    Поменяйте датчик на тот, что прибор поддерживает- и данной проблемы не будет.
    Цитата Сообщение от R0tkiv Посмотреть сообщение
    Хоть как то трм работает при установке типа датчика как термопара. На всех остальных типах 0 показаний и ошибка по типу датчика.
    "NTC датчик 2 кОм" и "термопара"- совершенно разные по принципу действия датчики. ТРМ у Вас скорее всего какую-то помеху показывает. И как бы Вы не игрались с настройками- правильных показаний не получите: ну не умеет ТРМ 201 работать с датчиками типа NTC 2 кОм, DS1802, DHT11
    Можно и "~220" на измерительный вход подать- "Хоть как то трм" работать будет, правда не долго.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  4. #24

    По умолчанию

    Вот бы начальниками это понимали. 😔 то что не умеет трмка с ними не будет работать озвучено. Но кто слушает киповцев. Спасибо

  5. #25

    По умолчанию

    А спецификацию на закупку оборудования у Вас тоже начальники составляют?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 09:55
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 09:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •