    По умолчанию Чиллер из кондиционера

    Ну, конечно, 800 т.р. за чиллер - это дорого по мнению начальства.
    А тут еще один умник возьми и ляпни "а чо париться то, покупайте большой кондиционер и переделывайте в чиллер"
    Сам то он не стал этим заниматься, мол занят сильно.
    Поэтому в сентябре 2016 мне говорят: так и так вот тебе кондиционер, занимайся.
    На днях запустили, выношу проект на обсуждение и критику.
    Прошу сильно не пинать, это мой первый проект на ПЛК.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.06.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Чиллер нам нужен для охлаждения 4 вакуумных установок, основные источники тепла в которых - диффузионные насосы. 2 по 4 кВт и 2 по 2 кВт.
    Кондиционер - сплит Kentatsu 3-х фазный KSHV176HFAN3/KSUN176HFAN3.
    Внутренний блок разобрали, оставили только испаритель.
    Сварили бак на 500 л из ПВХ 10 мм, с расчетом, чтобы в него вошли 4 таких испарителя (на будущее).
    Из бака воду качает водяной насос Джилекс напором 50 м и производительностью 70 л/ч.
    Трубы - ПП 40Х6,7.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.06.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Собственно автоматика состоит из ПЛК73-ККККСССС-М, МУ110-16К, 4 (пока) реле на 10А.
    1 реле - основной насос Джилекс
    2 реле - вспомогательный насос (циркуляционник) для перемешивания воды в баке
    3 реле - компрессор внешнего блока
    4 реле - вентилятор внешнего блока.
    То, что идет на внешний блок кондиционера - это только управляющие сигналы, вся автоматика внешнего блока сохранена.
    С одной стороны это хорошо, что внешний блок понимает, что мы от него хотим, а с другой - мы пока не имеем от него никакой обратной связи, можем контролировать только температуру воды.

    Пока все, фотки в понедельник
    Последний раз редактировалось Zavhoz; 04.08.2017 в 20:56.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.06.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.06.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    IMG_20170807_103010.jpg
    IMG_20170807_103212.jpg
    Бак с испарителем

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.06.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    IMG_20170807_103049.jpg
    Насосы, трубы, датчик температуры

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.06.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    IMG_20170807_103427.jpg
    Внешний блок

  8. #8

    По умолчанию

    И что, все работает как надо ?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.06.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Две больших установки (2 по 4 кВт )+ 1 маленькую (2 кВт) тянет с большим трудом. При уставке 15 С температура с 15 до 14 падает примерно за час, решили больше 2 установок одновременно не включать. Следующим этапом пойдет удвоение мощности путем добавления еще одного такого же кондиционера в параллель. Паспортная холодопроизводительность кондиционера - 16 кВт.
    Последний раз редактировалось Zavhoz; 07.08.2017 в 15:53.

  10. #10

    По умолчанию

    Водяной насос Джилекс напором 50 м и производительностью 70 л/ч, его хватает? Вход и выход жидкости находятся на одной стороне! Надо было с разных сторон (противоположных) сделать. Чтоб жидкость проходила через весь испаритель!
    Последний раз редактировалось Dron76; 08.10.2018 в 17:40.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 12:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •