Тема: DB и OPC Server

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    38

    По умолчанию DB и OPC Server

    Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Если я просто привязывал ПЛК через OPC Server к MasterScada, то всё прекрасно работало. А тут решил подвязать DB в TIA Portal. Импортировал теги в OPC Server, всё включил, но отклика нету. Подскажите решения проблемы.

  2. #2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Все данные действия выполнены уже давно. Стоит отметить , что перед реальным испытанием практикуем связь на Siemens CPU315-2 PN\DP

  4. #4

    По умолчанию

    Попробуйте скачать и установить текущую версию ОРС сервера.
    Вариантов тут немного:
    1. Не выключена оптимизация у блока
    2. Не включены права доступа в безопасности.
    3. Указан неправильный номер блока.
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Решение было найдено , может и глупое. Но в отключении Брандмауэра.

Похожие темы

  1. ПЛК, MODBUS, Web server
    от webage в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 22:31
  2. Kepware OPC Server
    от Дмитрий V в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 09:21
  3. Gateway Server
    от Артур Ахметов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 10:32
  4. OPC server
    от balepa1 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 12:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •