    Добрый день,

    хочу из связки ПЛК100 + Модем ПМ01 соединяться к TCP/IP серверу (самописному), может кто-то примерчик кинуть на языке ST ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Реализации протокола PPP и стека TCP на Codesys нет... В ПЛК ос это вроде не реализовано. (Хотя могу ошибаться в последних прошивках что то видел через PLCinfo) Можно реализовать через AT команды самого модема ПМ01 (см simcom 300 at команды) там http запросы точно были
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  3. #3
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Хотя написано что с прошивки 2.10 ppp придерживаться http://www.owen.ru/uploads/log_plc1xx.txt
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  4. #4

    По умолчанию

    Что означает нет?

    ModBusTCP работает на стеке TCP/IP

    Перефразирую вопрос:

    У нас есть Модем, поднята GPRS сессия.
    У меня только один вариант передачи данных используя AT команды?
    Или есть какой-то более высокоуровневый вариант?

  5. #5
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    через сокеты можно... HTTP POST, GET можно, где то я выкладывал библиотеку, MQTT можно..
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  6. #6

    По умолчанию

    У меня нет понимания, как библиотека, например SysLibSockets.lib понимает, что ей данные нужно отправить в COM порт, на котором сидит модем, а не в Ethernet, ведь разъем тоже есть такой в ПЛК.

  7. #7
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    ей все равно.. она посылает .. туда куда указывает Gateway по умолчанию.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 12:49
  2. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  3. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
  4. А есть ли dll-ки для работы с ПМ01
    от Hemann в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 23:22
  5. Помогите примером работы с сокетами для ПЛК100
    от Заложник овена в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 22:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •