Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ПЛК 110.30-[М02]. Как восстановить стандартные настройки целевой платформы?

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110.30-[М02]. Как восстановить стандартные настройки целевой платформы?

    Некоторое время назад, я начал писать программу для ПЛК 110.30-М [02]. Изначально установил соответствующий таргет PLC110.30_M_v2, конфигуратор контроллера его увидел. Недавно вернулся к проекту, но конфигуратор не определяет таргет. В целевой платформе - он виден. Попытался создать новый проект с др. конфигурацией ПЛК - прошло нормально, но стоит выбрать таргет PLC110.30_M_v2, как конфигуратор ПЛК пишет not found.
    Подскажите, в чем может быть причина?
    Спасибо.

    Решение: зайдите в "ресурсы ПЛК|конфигурация ПЛК". В верхнем меню выберете "дополнение | стандартная конфигурация".
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 07.09.2017 в 15:24.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Недавно вернулся к проекту, но конфигуратор не определяет таргет.
    Под конфигуратором вы подразумеваете Codesys 2?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Под конфигуратором вы подразумеваете Codesys 2?
    Да я имел ввиду Codesys 2.

  4. #4

    По умолчанию

    Сам таргет установлен, но при открытии проекта пишет о повреждении конфигурации ПЛК и not found.
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Сам таргет установлен, но при открытии проекта пишет о повреждении конфигурации ПЛК и not found.
    Проект и скрин ошибки в студию

  6. #6

    По умолчанию

    Создал новый проект, выбрал конфигурацию ПЛК. В результате - not found. На другом ПК пока не пробовал.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Ну а там выполнить очистить всё, стандартная конфигурация делали?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Ну а там выполнить очистить всё, стандартная конфигурация делали?
    Создаю новый проект (вроде бы и очищать еще не от чего), выбираю конфигурацию ПЛК, получаю not found. Возможно проблема в ПК, раньше все работало без проблем, потом пришел вирус ПЕТЯ. Мой ПК наши IT-шники восстановили, но возможно что-то теперь изменилось в настройках ПК, поэтому я не могу увидеть конфигурацию ПЛК. Причем, если выбираю таргеты ПЛК150-154, то все проходит нормально. Пытался удалить и вновь установить таргет на ПЛК 110.30-М [02] - не помогает.

  9. #9

    По умолчанию

    Скачал таргет с сайта ОВЕН. Удалил прежний, установил новый. При открытии нового проекта конфигуратор определяется - все в порядке. Запускаю старый проект - not found. Ладно, перепишу программу вновь. Всем спасибо.

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Скачал таргет с сайта ОВЕН. Удалил прежний, установил новый. При открытии нового проекта конфигуратор определяется - все в порядке. Запускаю старый проект - not found. Ладно, перепишу программу вновь. Всем спасибо.
    Не надо переделывать.
    1. перейти в ресурсах в конфигурацию, там где not found
    2. в меню выбрать "Дополнения-->Стандартная конфигурация"
    И все восстановится.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Смена целевой платформы в CDS v3
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 08:42
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 09:02
  3. Визуализация без целевой платформы?
    от головун в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 13:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 10:19
  5. смена целевой платформы?
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 11:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •