    Помогите реализовать на ПР200 систему дистанционного пуска противодымной вентиляции здания на путях эвакуации.


    Кабель КПСЭнг 2х2х1,0 длина шлейфа 300м.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Мало данных. Схема чего изображена в миниатюре? Кнопки как соединены? Кто или что подаёт сигнал на ПР200, чтобы включить вентиляцию?

  3. #3

    По умолчанию

    А вот и все данные. Шкаф автоматики ДУ в проекте не рассматривается ("черный ящик"), пояснительная записка очень скромная. Лист с проекта прикладываю.
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Задача простая. Дернул ИПР - включилась система дымоудаления. Логика автоматики будет на OWEN.
    Реализовать пуск ДУ от ручных извещателей (ИПР) думаю по интерфейсу "токовая петля".
    ВОПРОС: как правильно ее, петлю исполнить? Я вижу ее так.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    Задача простая. Дернул ИПР - включилась система дымоудаления. Логика автоматики будет на OWEN.
    Реализовать пуск ДУ от ручных извещателей (ИПР) думаю по интерфейсу "токовая петля".
    ВОПРОС: как правильно ее, петлю исполнить? Я вижу ее так.
    Блок питания в разрыв нужно включать, если только вы не используете вход в режиме измерения сопротивления цепи, тогда БП не нужен.
    Шунт не нужен.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Блок питания в разрыв нужно включать.
    Тогда схема будет выглядеть так?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    Тогда схема будет выглядеть так?
    В вашей схеме "-" блока питания должен быть подключен к "-" входа.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    Задача простая. Дернул ИПР - включилась система дымоудаления. Логика автоматики будет на OWEN.
    Реализовать пуск ДУ от ручных извещателей (ИПР) думаю по интерфейсу "токовая петля".
    ВОПРОС: как правильно ее, петлю исполнить? Я вижу ее так.
    Вам обычного дискретного входа за глаза хватит, если дымоотсос общий.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вам обычного дискретного входа за глаза хватит, если дымоотсос общий.
    Контроль цепей в системах пожаротушения должен быть?! Кстати на ПР200 разрешение на применение в системах пожаротушения есть?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Можно контроль цепи организовать и на дискретном входе, если использовать НЗ контакты последовательно во всей цепи. Но тогда не узнаете, какой из ИПР дернули. Если измерять сопротивление, то можно узнать какой из...

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение БУСТ2
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 13:02
  2. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:10
  3. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 16:56
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:46
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 20:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •