    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    Тогда схема будет выглядеть так?
    В вашей схеме "-" блока питания должен быть подключен к "-" входа.

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    Помогите реализовать на ПР200 систему дистанционного пуска противодымной вентиляции здания на путях эвакуации.


    Кабель КПСЭнг 2х2х1,0 длина шлейфа 300м.
    В вашем случае, при 4 проводах в шлейфе, контроль КЗ и обрыва можно сделать и на дискретных входах, напряжение подавать с конца шлейфа и КЗ и обрыв будет отсутствие напряжения на соответствующем входе, а на включение вентиляции другой дискретный вход и помехозащитить можно не хуже, вот недавно только обсуждали: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=344
    Если не нужно отдельных сигналов включение вентиляции и авария(КЗ и обрыв) хватит и одного дискретного входа!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2017 в 04:34.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #23

    По умолчанию

    Токовая петля это хорошоё конечно, но нужно думать чтобы при любом КЗ не подать на токовый вход напряжение.
    В режиме измерения сопротивления - та же токовая петля, только источник тока уже подключен внутри ПР, и любые комутации в шлейфе никогда не спалят вход.
    Если есть 4 жилы, это не значит, что нужно их все использовать. Двух для этой задачи выше крыши, а оставшиеся 2 оставить резервом.
    Перекидной контакт в кнопке использовать не советую - во время комутации будут моменты "не там, не там", и ложные срабатывания контроля шлейфа. Используйте нз или но контакт параллельно уже замкнутым через другие сопротивления цепям.
    Если не нужно знать какая именно кнопка нажата, а работать по любой, то схема и программа вообще элементарные.
    Просто мерить сопротивление линии. В случае обрыва или сопротивления меньше какого-то "порогового" - авария по шлейфу, в случае уменьшения или увеличения сопротивления в пределах, определяемых схемой с нажатыми кнопками - срабатывание ДУ.
    От помех настройте фильтрацию входа.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    pop70 - если зоны разные и на каждую своя установка это разные шлейфы для ИПР, либо один шлейф но адресный. Опять же, эти нормы лучше уточнить у пожарников.
    Сергей0308 - ИПР устанавливаются в зонах эвакуационных выходов, если человек увидел дым, а пожарка еще не обнаружила (датчик навернулся или еще что-то), то дергает ИПР и тут же срабатывает система поповещения и дымоудаления и все бегут к выходу.
    Это просто дублирование ручное.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    pop70 - если зоны разные и на каждую своя установка это разные шлейфы для ИПР, либо один шлейф но адресный. Опять же, эти нормы лучше уточнить у пожарников.
    Сергей0308 - ИПР устанавливаются в зонах эвакуационных выходов, если человек увидел дым, а пожарка еще не обнаружила (датчик навернулся или еще что-то), то дергает ИПР и тут же срабатывает система поповещения и дымоудаления и все бегут к выходу.
    Это просто дублирование ручное.
    Да ради Бога!
    Пусть "пожарники" дают ТЗ. Чё там "уточнять"?
    Моё дело - предложить максимальный возможный функционал. (простейший и надёжный "адресный шлейф")
    Если он не нужен, то всё гораздо проще.
    Если есть несколько "кнопок", то почему бы не имть информацию о каждой отдельно, а не о системе вообще. Наверняка, кроме автоматического включения ДУ и системы пожаротушения, есть какой-то "пульт мониторинга" - где, что и когда - ну хоть у охраны. Знать конкретную кнопку никогда не повредит.
    Последний раз редактировалось pop70; 03.08.2017 в 09:24.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    зы, а все упрется в сертификацию шкафа ДУ , проверенно уже...

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    зы, а все упрется в сертификацию шкафа ДУ , проверенно уже...
    Не в сертификацию, а в сертификатора.
    Если есть чёткие сертификационные требования, то обеспечить соответствие не проблема. А если их нет (чётких и ясных), то сертификация решается одним вопросом от сертификатора - "А что я с этого буду иметь?".

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    многим конторам нужна просто бумажка в документации, так как сейчас один сертификатор и проверяющий, завтра другой - платить всем глупо, проще заплатить один раз и спать спокойно.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    многим конторам нужна просто бумажка в документации, так как сейчас один сертификатор и проверяющий, завтра другой - платить всем глупо, проще заплатить один раз и спать спокойно.
    Я и говорю - вопрос в цене "бумажки". Тем более, что ни сертификатор, ни проверяющий всёравно ни за что не отвечают.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    они не отвечают, они нагибают, это несколько разные вещи.

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение БУСТ2
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 13:02
  2. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:10
  3. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 16:56
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:46
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 20:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •