Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 114

Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Что дает MQTT и в чем его преимущество?
    Можно соединить множество устройств. У меня сборка MQTT - NodeRed - Openhab2

  2. #102

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NooBAsTiK Посмотреть сообщение
    Дополнение которое позволит называть входы и выходы как нужно пользователю.
    Мы работаем над таким решением, но оно не приоритетно, т.к. считается что это маловостребованная функция
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #104

    По умолчанию

    Какие наконечники для проводов использовать для клеммы, размеров не нашел? Кто знает?

  5. #105

    По умолчанию

    Еще вопрос характеристика "Максимальный ток коммутации" это на один контакт или на всё устройство?

  6. #106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NooBAsTiK Посмотреть сообщение
    Еще вопрос характеристика "Максимальный ток коммутации" это на один контакт или на всё устройство?
    На 1 выход
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #107

    По умолчанию

    Спасибо. А какие всё таки наконечники для проводов использовать? Размеры

  8. #108

    По умолчанию

    Либо втулочные по диаметру провода либо вилочные под винт М3.

  9. #109
    Пользователь
    Регистрация
    14.06.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как сделать инверсию на входе модуля МВ210-204 через овен кофигуратор?

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eklpakl Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как сделать инверсию на входе модуля МВ210-204 через овен кофигуратор?
    Через конфигуратор инверсии не сделаешь, по моему. Но если вам надо подключить датчики PNP или NPN, то это делается разными схемами подключения, на сайте они выложены и есть в руководстве.
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...net/connection

    ps: Посмотрел, в вашей модели МВ210-204 «сухой контакт» (не требует внешнего питания) инверсию сделать нельзя, схемотехника другая.
    Какая вообще инверсия, если контакты просто замыкаются и не требуют питания?
    В данном случае инверсию можно сделать например с помощью реле по входам. Либо программно после считывания в ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2022 в 20:56.

Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •