Тема: ЕКОН134 Ethernet RS-232 не передаются данные на виртуальный COM порт с устройства

  1. #1

    По умолчанию ЕКОН134 Ethernet RS-232 не передаются данные на виртуальный COM порт с устройства

    Здравствуйте!
    Помогите разобраться, почему не поступают в виртуальный ком порт данные с устройства (Metrologic MS9520 - сканер штрих кода).
    Задача: Подключить к ЕКОН устройство RS-232 (связь через TX, RX, GND, три провода), и считать на ПК данные через виртуальный порт.
    Конфигуратор установил порт создал(COM1) P1.
    Согласно инструкции споял переходник с порта RJ45 ЕКОН на DB9 папа, получилось так:
    Со стороны RJ45 кабель обжат по B
    1 - БО
    2 - О
    3 - БЗ
    4 - С
    5 - БС
    6 - З
    7 - БК
    8 - К
    Соответственно схема спайки

    RG45<------>DB9 Папа
    3---------------5
    4---------------3
    5---------------2


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20170801_001216.jpg 
Просмотров:	184 
Размер:	1.22 Мб 
ID:	32349

    Подключил к порту P1 переходник к нему устройство

    На ПК запускаю программу Terminal, ей открываю нужный виртуальный порт и все что устройство запишет в порт в программе Terminal должно отразиться, но не через созданные виртуальные порты данные не поступают, если устройство подключить через физический ком порт на ПК, тогда данные поступают.

    Когда устройство пытается передать данные, индикатор на ЕКОН загорается зеленым, но на WEB страничке статистике ЕКОН Отправлено/получено и ошибки все 0.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.JPG 
Просмотров:	217 
Размер:	55.6 Кб 
ID:	32348

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.JPG 
Просмотров:	233 
Размер:	84.3 Кб 
ID:	32346

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.JPG 
Просмотров:	179 
Размер:	100.0 Кб 
ID:	32347

    Пробовал на разных ПК с разными ОС WinXP и Win7 x64
    Последний раз редактировалось krogal; 01.08.2017 в 11:13.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо тех. поддержке.
    Так как устройство без запроса сразу пишет в COM порт считанные данные, необходимо было выбрать режим обмена данными "Без запроса" и указать IP адрес назначения ПК, где запущено ПО "Конфигуратор виртуальных портов", также если на интерфейсе сетевой карты ПК несколько IP адресов, обязательно выбрать локальный IP адрес той подсети, в которой находиться ЕКОН.
    Спасибо вопрос решён.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	253 
Размер:	91.7 Кб 
ID:	32607

Похожие темы

  1. Виртуальный СОМ-порт на GPRS-канале
    от Hemann в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 18:08
  2. АС4 и виртуальный com-порт
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 11:04
  3. Эмуляция + виртуальный com порт
    от feniks13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 14:28

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •