Тема: Run time error 91

  1. #1

    По умолчанию Run time error 91

    Добрый день. Установил демо-версии программы. Настроил связь. Прибор ТРМ-201, преобразователь АС-3М, операционка XP. Показания есть. Ссылку добавил, настроил. При вызове таблицы или графика событий появляется окно ошибки Run-time error 91 Object variable or With block variable not set. Прошу совета, как исправить ошибку.

  2. #2

    По умолчанию

    Присоединюсь к вопросу, тоже столкнулся с таким на одном из компьютеров. Тоже XP, SP2.

  3. #3

    По умолчанию

    По совету тех.поддержки почистил реестр, не помогло. Проблему решить не смог. Установил программу на другой ПК и все заработало.

  4. #4

    По умолчанию

    Проблема из-за того, что в ОС не установлен ни один принтер. Добавьте хотя бы виртуальный и все заработает.