Тема: контроль вращения сушильного барабана

  1. #1

    По умолчанию контроль вращения сушильного барабана

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть сушильный барабан который приводиться во вращение мотор-редуктором, необходимо контролировать полную остановку при любой аварийной остановке т.е. , защитить двигатель от включения при вращении барабана по инерции после остановки

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEXBUY Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть сушильный барабан который приводиться во вращение мотор-редуктором, необходимо контролировать полную остановку при любой аварийной остановке т.е. , защитить двигатель от включения при вращении барабана по инерции после остановки
    Поставьте реле времени с задержкой повторного включения на время достаточное для полной остановки! Обычно двигатель легче запустить, если он уже вращается в нужную сторону!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2017 в 20:50.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Бесконтактный датчик, срабатывающий на металлический флажок на валу плюс реле времени с перезапуском с выдержкой, чуть большей наибольшего периода вращения вала. Реле включено - вал вращается, выключилось - встал.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Если конечно случайно датчик не остановится на флажке, тогда все виснет, хотя вероятность мала..

  5. #5

    По умолчанию

    Реле времени должно срабатывать на перепад сигнала, а не на уровень.
    Если это Шнайдер, например, то, если память не изменяет, необходимо выбрать реле, имеющее функцию N. Подобное есть у всех производителей.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Ну тогда все получится непременно..

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Реле времени должно срабатывать на перепад сигнала, а не на уровень.
    Если это Шнайдер, например, то, если память не изменяет, необходимо выбрать реле, имеющее функцию N. Подобное есть у всех производителей.
    не понял, можете пояснить?

  8. #8

    По умолчанию

    Функция N: Предохранительная, с выдержкой по импульсу на отключение
    http://manualzz.com/doc/9860793/kata...eni-zelio-time
    Стр. 14.
    Эту функцию, думаю, можно запрограммировать и в таймере УТ-24
    http://www.owen.ru/catalog/mikroprot..._ut24/87619182
    Но подробно не изучал. И, честно говоря, это избыточно.
    Или использовать какой-либо контроллер Овен, функцию можно реализовать с помощью ФБ F_TRIG для запуска таймера по фронту сигнала датчика и таймера TOF. Но применение контроллера оправдано, если на него возложены какие либо задачи по управлению оборудованием. Просто как реле времени - забивание гвоздей микроскопом.
    Пояснить работу реле времени может диаграмма
    Рис. 18.39. Временная диаграмма работы реле времени с перезапуском.
    http://books.sernam.ru/book_ps.php?id=214
    Реле времени с функцией формирование импульса по фронту управляющего сигнала (Ws)
    http://www.poligon.info/rele/time-functions.php
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 31.07.2017 в 22:39.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEXBUY Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть сушильный барабан который приводиться во вращение мотор-редуктором, необходимо контролировать полную остановку при любой аварийной остановке т.е. , защитить двигатель от включения при вращении барабана по инерции после остановки
    А как включится двигатель, если контактор разомкнут при аварии. Логику вращения барабана расскажите. Какие датчики на нем стоят? Энкодер стоит на валу? Можно сделать так: Взять нз контакт с контактора и пустить его на энкодер. С энкодера взять выход реле на нез.расцепитель автомата. Принцип такой: Авария - откл. контактора и включения нз контакта его. Подается питание на энкодер через нз контакт. Энкодер видит вращения, если оно есть и своим реле рвет незав.расцепитель авт.выключателя! Вся схема выключена
    Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 01.08.2017 в 06:40.
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    1) Можно ставить простой бесконтактный датчик и по выделенным фронтам импульсов от него сбрасывать некий таймер. Если таймеру удаётся досчитать до уставки - механизм встал, если нет - механизм ещё вращается.
    2) Можно использовать специализированный прибор, например такой

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 10:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 17:05
  3. пид регулирование вакуумного сушильного шкафа
    от Arkady в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 14:33
  4. Датчик частоты вращения
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 02:00
  5. Усовершенствование сушильного шкафа СНВС
    от AYASIN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 09:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •