и что, даже после добавления syscom как библиотеки, так же не компилится?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
попробуйте в разделе менеджер библиотек зайти в заполнители и там для библиотек SysCom и SysTypes указать конкретные версии - например 3.5.0.0
Добавлял библиотеки, менял версии - всё без толку. Весь мозг сломал. Предполагаю, что это может быть связано с тем, что я недавно установил CDS3.5?
Установил Codesys на другой комп, всё работает. Замечу, версия 3.4. Обратил внимание, что у меня присутствует библиотека IoStandard, а в только что установленном Codesysе её нет. Это то чем то говорит?
Я удалил версии 3.5, потом 3.4 и заново установил 3.4. А библиотеки остались и ничего не изменилось. Как мне сделать чистую установку?
Добрый день.
Проблема связана с тем, что в одной из наших библиотек указано "использовать новейшую версию", а "новейшая версия" не совместима с той, для которой разрабатывалась библиотека.
Полностью удалить CODESYS на текущий момент возможности нет.
Вы можете удалить новейшую версию библиотеки SysCom (3.5.5.0), оставив все до 3.5.2.0 включительно.
Проект скомпилируется
Image 50.png
Спасибо, ясно. Скорее всего я именно этого и достиг, только другими методами))) уже работает