Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31

Тема: Вопрос про нагрев

  1. #21
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Ребята, давайте жить дружно. Вы тут спорите, кто лучше знает физику и её раздел электричество, а ТК даже не появляется здесь, ему это не интересно.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Eugene.A ну я не физик, все процессы не опишу, просто приходилось менять наконечники на кабелях в щитах после плохого контакта, и болты тоже, все результат нагрева.
    Нет, скорее всего это из-за того, что изменился тип спирали. Сопротивление увеличилось, и как итог для поддержания нужной температуры лаборант выкручивает прибор на максимум. И держит такой режим до конца опыта!
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_ZT Посмотреть сообщение
    Нет, скорее всего это из-за того, что изменился тип спирали. Сопротивление увеличилось, и как итог для поддержания нужной температуры лаборант выкручивает прибор на максимум. И держит такой режим до конца опыта!
    Типа была нихромовая спираль, стала вольфрамовая, как в лампочке? Интересная версия!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Типа была нихромовая спираль, стала вольфрамовая, как в лампочке? Интересная версия!
    Молибден-титановая.

    Поменять клеммник на новый, заменить участок проводки...
    Это так сложно?

  5. #25
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вы думаете, что лабораторное оборудование собирали шабашники, а не сертифицированная контора?
    Причём тут сертификаты?
    Я Вам кучу примеров из жизни и собственной практики (первый где-то в 1986 году мной наблюдался) привести готов, когда по-факту сечение кабеля оказывалось заниженным.
    Год-другой оно как-то работает, а потом...

  6. #26
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Причём тут сертификаты?
    Я Вам кучу примеров из жизни и собственной практики (первый где-то в 1986 году мной наблюдался) привести готов, когда по-факту сечение кабеля оказывалось заниженным.
    Год-другой оно как-то работает, а потом...
    Вы видите это как случаи нечестных на руку людей или непрофессионализма, добавьте сюда ещё тех, кто всё это принимал, в любом случае, рыба гниёт с головы!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    когда по-факту сечение кабеля оказывалось заниженным.
    Год-другой оно как-то работает, а потом...
    Господи, дело должно быть не в сечение. Т.к. кабель(провод) подключенный к спирали, выходит сразу из понижающего трансформатора. Завод изготовитель сам мотает трансформаторы под свою установку. Изоляция провода постепенно разрушается и приближается к трансформатору из-за перегрева. Выход трансформатора из строя я скорее всего не увижу, т.к. провод подключенный к спирали быстрее разрушается.
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

  8. #28
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Могу посоветовать только то, что мы делали на нагревательных плитах прессов вулканизации и на контактах нагревателя заклёпок - использовать контактные площадки и подводящие провода большого размера (чтобы охлаждались как радиаторы и имели большую площадь контакта) с темостойкой изоляцией (если напряжение больше 40 Вольт) или без изоляции вообще (если напряжение ниже 40 вольт)

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Могу посоветовать только то, что мы делали на нагревательных плитах прессов вулканизации и на контактах нагревателя заклёпок - использовать контактные площадки и подводящие провода большого размера (чтобы охлаждались как радиаторы и имели большую площадь контакта) с темостойкой изоляцией (если напряжение больше 40 Вольт) или без изоляции вообще (если напряжение ниже 40 вольт)
    Вот как раз раньше спираль и была подключена к площадкам, а площадки стали деформироваться и в определенный момент прогорели. Поэтому сейчас и подключена спираль напрямую!!!
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

  10. #30
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_ZT Посмотреть сообщение
    Поэтому сейчас и подключена спираль напрямую!!!
    Так это ж глупость!
    Изучите конструкцию тех же ТЭНов, там не зря сделаны холодные концы.
    Деформируются площадки - надо менять их конструкцию, а не исключать совсем.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нагрев воды с заданной скоростью.
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 08:16
  2. ПИД и Индукционный нагрев
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 17:18
  3. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
  4. Приточки, режим - нагрев, охлаждение.
    от bura в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы