Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СПК107+4 модуля, МВ110-8АС временами теряет связь

  1. #1

    По умолчанию СПК107+4 модуля, МВ110-8АС временами теряет связь

    Здравствуйте.

    С периодичностью 1-2 секунды модуль МВ110-8АС теряет связь с СПК, "зеленый кружок" сменяется "красным треугольником".

    Конфигурация такая: СПК107+МВ110-8АС+МУ110-8И+МВ110-16Д+МУ110-8К
    Модули и СПК107 новые (июнь 2017). Codesys v3.5 sp5 patch 5. Драйверы Mx110_drivers_3.5.4.5.
    Все модули висят на COM1.

    Подскажите, как лечится.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (222.1 Кб, Просмотров: 26)

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. Выложите архив проекта, пожалуйста (Файл - Сохранить архив).
    2. Какие версии прошивок модулей? (посмотреть можно в конфигураторе Mx110; интересуют прошивки всех модулей).
    3. Если убрать с шины модуль 8И - проблема сохраняется? Если оставить на шине только модуль 8АС - проблема сохраняется?
    4. Попробуйте организовать опрос 8АС не через шаблон, а вручную задав регистры в компоненте Modbus Slave.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за быстрый ответ.
    Модуль МВ110-220.8АС совсем перестал отвечать, теперь его не находит конфигуратор М110.
    Заменил на аналогичный модуль старого образца, пока все работает, обрывов связи нет.

Похожие темы

  1. СВЯЗЬ ПЛК И МОДУЛЯ МВ110-32
    от Алексей Александрович в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 06:25
  2. ТРМ-201 теряет связь с ПК
    от andrey_nado в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 14:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •