Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Защита памяти у модулей МВ110-224.8А

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию Защита памяти у модулей МВ110-224.8А

    Добрый день, уважаемые форумчане.

    Для защиты энергонезависимой памяти модулей МУ110-32Р, МУ110-224.16Р, МВ110-32ДН используется переключатель 3 (см. пункт "Помехи и методы их подавления" в соответствующих РЭ).

    В РЭ на модуль МВ110-224.8А в этом же разделе ("Помехи и методы их подавления") ничего не сказано про возможность защиты энергонезависимой памяти с помощью данного переключателя. В приложении Б РЭ на модуль сказано, что переключатель 3 не используется.

    Т.е. для модуля МВ110-224.8А аппаратная защита от стирания памяти не возможна?

    Поясню причину вопроса. Был прецендент, когда во время сильной грозы слетели настройки одного из модулей (МВ110-32ДН). В тех. поддержке порекомендовали воспользоваться данным переключателем для исключения подобных ситуаций в дальнейшем. Но для 8А, видимо, не получиться.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Хочется услышать ответ от тех. поддержки ОВЕНа.

Похожие темы

  1. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  4. Защита МВ110-224.8А от высоких значений тока
    от shiroki в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  5. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •