Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Тип датчика.

  1. #1

    По умолчанию Тип датчика.

    Здравствуйте! Имеется датчик 2ДТС035-50М.В3.160 (-50...+180 С.), и ТРМ202. Тип датчика установлен г426. Есть сомнения в точности показаний температуры в автоклаве (магазин сопротивления подключал, все нормально). Подскажите пожалуйста как убедиться самому и доказать другим лицам в правильности показаний датчика. Спасибо! Прошу прощенья! Как переместить в тему "эксплуатация"
    Последний раз редактировалось Vlad$13; 25.07.2017 в 18:33.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad$13 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Имеется датчик 2ДТС035-50М.В3.160 (-50...+180 С.), и ТРМ202. Тип датчика установлен г426. Есть сомнения в точности показаний температуры в автоклаве (магазин сопротивления подключал, все нормально). Подскажите пожалуйста как убедиться самому и доказать другим лицам в правильности показаний датчика. Спасибо! Прошу прощенья! Как переместить в тему "эксплуатация"
    Мне кажется так правильней:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Тип датчика.PNG 
Просмотров:	338 
Размер:	94.9 Кб 
ID:	32227

    На датчике же ясно написано: 50М, так и поставьте в приборе одноимённый тип датчика, зачем что-то с потолка брать?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.07.2017 в 02:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Прибор можете откалибровать по значениям сопротивления из таблиц используя магазин сопротивлений, сам датчик только калибратор промышленный непосредственно задавая температуру. И конечно возможно влияние помех на кабель датчика т.к. при нуле градусов сопротивление 50 Ом, предпочтительнее брать датчик с характеристикой 1000 Ом или 500 Ом при нуле градусов по Цельсию.

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемые разработчики! А почему нельзя в паспорте на датчик указать НСХ? Ведь судя по инструкции на прибор ТРМ 202 тип датчика 50М можно выставить г426 и г428.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad$13 Посмотреть сообщение
    Уважаемые разработчики! А почему нельзя в паспорте на датчик указать НСХ? Ведь судя по инструкции на прибор ТРМ 202 тип датчика 50М можно выставить г426 и г428.
    Когда-то давно, когда еще только развалился СССР в России был НСХ датчика 50М, у иностранцев Cu50 и немного отличались характеристики. Собственно разница между ними не очень большая. На шильдике датчика указывают или альфу=(Сопротивление при температуре 100 гр минус сопротивление при температуре 0 гр.)/ сопротивление при температуре 0 гр. (a=(R100-R0)/R0) или W= Температура при 100 гр./Сопротивление при 0 гр. (W=R100/R0). Есть градуировочные таблицы в которых указывают значение сопротивление при различных температурах.
    Вроде бы ничего не напутал).

Похожие темы

  1. Два датчика на один ПЧВ... Как?
    от Lam-Ka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 23:08
  2. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 12:52
  3. Код типа датчика
    от Dim0n в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 23:26
  4. Как задать тип датчика в ПЛК
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 14:12
  5. Опрос датчика 4-20 мА
    от Xkraft в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •