Тема: ПЛК323-ТЛ и ПЛК323-CS

  1. #11

    По умолчанию

    упр выкл.jpg

    Входы-выходы привязываются простым drag and drop'ом . Для команды с ВУ вам лучше создать переменную простого типа в ветви "Переменные". По ее адресу будете посылать ТУ,а через ФБ ТУ будет уходить на реле ЭНМВ
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Если особенность реализации ВУ предполагает только один сигал ТУ, попробуйте использовать ФБ Управление выключателем из группы Управление. Команда принимается на вход Команда, выходы привязываются к выходам ЭНМВ
    Вложение 36131
    День добрый!
    Спасибо, всё отлично заработало. Единственно только надо поставить галочку в настройках блокировки "использовать начальное значение", иначе команда не проходит. И не понял логику работы блокировки, если в настройках модуля в контролере указать в группе телеуправление все реле ТУ включая и реле для блокировки, то при подаче команды на отключение срабатывает не реле отключения, а блокировки. Если оставить только реле вкл. и откл. то команды проходят как положено.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    День добрый!
    Продолжаем тему. В качестве контролера на ТП установлен ПЛК323-ТЛ. В ячейках для сбора ТС и выдачи ТУ установлены модули МК110-4дн/4р. Если в конфигурации модуля добавить каналы ввода, то опрос входов идёт нормально. Если к имеющимся каналам ввода добавить каналы вывода (Выходы (Бит-Чт)), то данные по входам пропадают.
    В общем с наскока не получилось ничего настроить. Пришлось разбираться, получается имеется три вида каналов вывода в конфигурации.
    1. Выходы(Зп) - запись значений скважности. Аналоговый выход.
    2. Выходы(Чт) - чтение значения скважности. Аналоговый вход.
    3. Выход(Бит-чт) - чтение положения выходного реле. Дискретный вход. Код функции модбаса 3, то есть чтение из регистра 50. Запись происходит в этот же регистр но кодом 16.
    Включения и отключения выходных реле добился только путем записью через Выход(Зп): 100 вкл, 0 выкл, но там аналог. Плюс как потом это привязать к ФБ управления выключателем ещё вопрос. В общем вопрос такой: ошиблись с подбором оборудования? Или можно допилить опять через функциональные блоки? Подскажите, кстати, можно ли преобразовать дискретный сигнал в налоговый, не могу найти в описаниях блоков похожее.

  4. #14
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arek2 Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Продолжаем тему. В качестве контролера на ТП установлен ПЛК323-ТЛ. В ячейках для сбора ТС и выдачи ТУ установлены модули МК110-4дн/4р. Если в конфигурации модуля добавить каналы ввода, то опрос входов идёт нормально. Если к имеющимся каналам ввода добавить каналы вывода (Выходы (Бит-Чт)), то данные по входам пропадают.
    В общем с наскока не получилось ничего настроить. Пришлось разбираться, получается имеется три вида каналов вывода в конфигурации.
    1. Выходы(Зп) - запись значений скважности. Аналоговый выход.
    2. Выходы(Чт) - чтение значения скважности. Аналоговый вход.
    3. Выход(Бит-чт) - чтение положения выходного реле. Дискретный вход. Код функции модбаса 3, то есть чтение из регистра 50. Запись происходит в этот же регистр но кодом 16.
    Включения и отключения выходных реле добился только путем записью через Выход(Зп): 100 вкл, 0 выкл, но там аналог. Плюс как потом это привязать к ФБ управления выключателем ещё вопрос. В общем вопрос такой: ошиблись с подбором оборудования? Или можно допилить опять через функциональные блоки? Подскажите, кстати, можно ли преобразовать дискретный сигнал в налоговый, не могу найти в описаниях блоков похожее.
    в этой теме дал вам файл с исправлением http://www.owen.ru/forum/showthread....d=1#post284043

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Добрый день!
    Ответил вам в той теме. Кратко, ничего не изменилось.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК323 + CodeSys 2
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 09:36
  2. ПЛК323 Модбас
    от Sergey666 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:59
  3. Таргет ПЛК323
    от Sergey666 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 19:00
  4. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 13:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •