Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 57

Тема: Вычисление мгновенного расхода воды

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Вычисление мгновенного расхода воды

    Господа форумчане!
    Помогите решить следующую задачу.
    Необходимо считать мгновенный расход воды
    (расходомер ипульсный) .с обновлением за каждую следующую минуту,
    т.е. считаем импульсы за 1 минуту и выводим на экран ПР200, считаем
    следующую 1 минуту и на экран и т.д.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Господа форумчане!
    Помогите решить следующую задачу.
    Необходимо считать мгновенный расход воды
    (расходомер ипульсный) .с обновлением за каждую следующую минуту,
    т.е. считаем импульсы за 1 минуту и выводим на экран ПР200, считаем
    следующую 1 минуту и на экран и т.д.
    Как-то примерно так:

    Расход_1.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Немного уточню, нужно выводить и держать на экране расход за предыдущую
    минуту подсчета. Через минуту обновить показания и так далее

  4. #4

    По умолчанию

    Всё зависит от веса импульса. Если счётчик выдаёт 100 имп. в минуту и более - вполне достаточно суммировать их за минуту. Точность в 1% вполне достаточна для большинства применений. И вовсе не факт, что возможностей программируемого реле достаточно, чтобы измерить с нужной точностью период импульсов такой частоты. Если же счётчик выдаёт меньше 100 имп. в минуту - точнее и быстрее можно вычислить расход, измеряя период импульсов.
    100 - это величина условная, зависит от возможностей применяемого контроллера.
    Решить, что использовать - частотомер или измеритель периода можно только зная характеристики счётчика и контроллера.

  5. #5

    По умолчанию

    День добрый!

    Тоже есть желание построить расходомер - дозатор. У новых ПР есть быстрые входы - 100 кГц. Но как оператору вводить дозу - по разрядам кнопкой на панели ПР 205? Может есть у кого решение с клавиатурой?
    Последний раз редактировалось Рогов Алексей; 24.05.2023 в 09:25.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,135

    По умолчанию

    Что вы подразумеваете под вводом по разрядам кнопкой?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Немного уточню, нужно выводить и держать на экране расход за предыдущую
    минуту подсчета. Через минуту обновить показания и так далее
    Посмотрите эту схему частотомера.
    Частотомер.JPG

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    нужно выводить и держать на экране расход за предыдущую
    минуту подсчета. Через минуту обновить показания и так далее
    Если обновлять раз в минуту, то это уже не мгновенный расход, а устаревшие данные. И всегда будет погрешность на вес 1 импульса. Лучше обновлять при каждом импульсе, рассчитывая расход от времени с предыдущего импульса.

  9. #9

    По умолчанию

    Если можно, подскажите решение

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Если можно, подскажите решение
    Вам уже подсказали. Можно считать импульсы за минуту, можно считать период импульсов. Что лучше в Вашем случае зависит от "веса импульса" и минимального и максимального расхода, который Вы хотите измерять.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
  4. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 18:41
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 23:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •