Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Тип датчика - редактирование параметра запрещено...?

  1. #1

    Angry Тип датчика - редактирование параметра запрещено...?

    Только что получен МВ 110-224-8А
    Для проверки, с помощью конфигуратора настроил без проблем три канала, связал с ПЛК 110-60, все работает...
    При последующей попытке настроить все каналы на типы датчика 4-20 мА закончились провалом, в графе ошибки конфигуратора красными буковками написано - РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗАПРЕЩЕНО... Пробовал разные варианты (вкл заводские настройки, устанавливал по новому конфигуратор и т.д и т.п...) идеи кончились - может подскажет кто, что делать...?

  2. #2

    По умолчанию

    Причем другие параметры меняются без проблем (Нижнее, верхнее значение и т.д.)

  3. #3

    По умолчанию

    Что-то молчание в ответ...
    Подключил второй, модуль работает как часы... Но заметил что версия прошивок у них разная, у "не работающего" вер 2.06 у нормального модуля где-то 2.09 - за точность цифр не ручаюсь, но разница есть. Может прошить попробовать? Как это делать не знаю, не пробовал...

  4. #4

    По умолчанию

    Продолжаем монолог!
    Нашел на сайте прошивку v2.09, завтра займусь. О результатах доложу...

  5. #5

    По умолчанию

    Прошивка совершила невероятное - модуль заработал!!!
    Всем спасибо за внимание...

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.10.2020, 15:09
  2. ПЛК 73 редактирование уставки
    от Artemid в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 10:58
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 10:57
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 10:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 16:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •