Показано с 1 по 8 из 8

Тема: паяльная станция на трм151

  1. #1

    По умолчанию паяльная станция на трм151

    Добрый день,есть паяльная станция на трм151. Никак не могу разобраться в настройках. Нужно нагревать низ до 160 градусов, а верх - до 180. Как это сделать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. ТРМ 151 выпускается в нескольких модификациях. Посмотрите цифирки после ТРМ 151-хх.
    И здесь http://www.owen.ru/catalog/universal...rm151/opisanie выберите руководство для своей модификации.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.У меня трм 151-01 тт,смотрю инструкцию целый день,так нечего и не понял

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/re_trm151-01_2010.pdf стр.21
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Непонятно как сделать авто настройку

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. По той же ссылочке стр.72
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за ответ,с настройками вроде разобрался,все работает но выдает ошибку 177,как можно исправить

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. 177 - Ошибочное измерение в соседнем Канале , посмотрите стр. 157 того же руководства. Ошибка не критичная. Можете работать и с ней. Чтобы разобраться почему появляется нужно уже досконально смотреть все настройки на месте, дистанционно сложно.
    Если не мешает - работайте. Если мешает попробуйте позвонить (написать) напрямую в техподдержку.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Насосная станция в Астрахани
    от sergeykrylov в разделе Наши проекты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 14:37
  2. Часовая станция на пр200
    от tagor4444 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 18:14
  3. Электролизная станция
    от energvk в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2015, 01:31
  4. паяльная станция в Master SCADA v3.5
    от MIXA-12 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 12:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •