Термодатчики сопротивлением больше 5 кОм
Здравствуйте.
Возникла необходимость подключить к ПЛК150 датчики температуры с обратной зависимостью сопротивления от температуры (температуре от 0 до 30 градусов соответствует сопротивление от 15 до 10 кОм). Можно ли это осуществить программно без физического вмешательства в структуру оборудования?
-
Пользователь
Видимо измерением тока или напряжения - как удобнее Вам
-
Вы предлагаете ввести коррекцию на нелинейность и измерять ток/напряжение? Это осуществимо при условии, что у датчика линейная зависимость по сопротивлению?
-
-
Даже представляю себе эту схему: резистор небольшлго номинала параллельно NTC. Ну да, с программной линеаризацией и выделением полезного сигнала заработает. Я примерно так (в другом контроллере) меряю температуру, только у меня от +5 через 1.5к подключен NTC.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума