Добрый день.

Изучаю Примеры подключения стороннего оборудования и устройств с нестандартными протоколами

Задача следующая, управлять контроллерами СКУД по средствам ПЛК
Для этого использую библиотеку SysLibCom


Контроллер СКУД Z5R NET 8000
в сети RS485 работает по своему протоколу

ПЛК 110.32L так же имеет RS485


Вот информация от производителя по свойствам сети

Система включает в себя до 254 контроллеров с номерами от 1 до 254 (FEh).
Для связи между компьютером и системой контроллеров используется последовательный интерфейс RS-485 со следующими настройками:
• 19200 bps или 57600bps
• 8 bits
• 1 stop bit
• no parity control
• no flow control

Связь осуществляется кадрами в полудуплексном режиме. Инициатором обмена является единственное устройство (компьютер). Остальные могут посылать ему ответ только по его запросу, на устройство с кодом 7Fh и номером 00h.
Вот пример команды отправляемой пакетом HEX

1. Установка часов контроллера 3Fh на 12:35:03 25 мая 1999 г.
Команда: FA 05 3F 05 00 D0 08 00 00 03 35 12 00 25 05 99 10 50 F5
Ответ: FA 7F 00 05 3F 55 55 05 3F F5
Вот что делаю после инициализации порта

VAR
command:ARRAY [0..128] OF BYTE:= 16#FA, 16#05, 16#3F, 16#05, 16#00, 16#D0, 16#08, 16#00, 16#00, 16#03, 16#35, 16#12, 16#00, 16#25, 16#05, 16#99, 16#10, 16#50, 16#F5;

PRG
SysComWrite(0, command, sizeof(command), 0);


а в ответ тишина, время не меняется, но если подключиться в сеть с помощью USB-RS485 и через терминал ком порта отправить туда FA 05 3F 05 00 D0 08 00 00 03 35 12 00 25 05 99 10 50 F5 то всё ОК