Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Работа с нестандартным протоколом под RS485

  1. #1

    По умолчанию Работа с нестандартным протоколом под RS485

    Добрый день.

    Изучаю Примеры подключения стороннего оборудования и устройств с нестандартными протоколами

    Задача следующая, управлять контроллерами СКУД по средствам ПЛК
    Для этого использую библиотеку SysLibCom


    Контроллер СКУД Z5R NET 8000
    в сети RS485 работает по своему протоколу

    ПЛК 110.32L так же имеет RS485


    Вот информация от производителя по свойствам сети

    Система включает в себя до 254 контроллеров с номерами от 1 до 254 (FEh).
    Для связи между компьютером и системой контроллеров используется последовательный интерфейс RS-485 со следующими настройками:
    • 19200 bps или 57600bps
    • 8 bits
    • 1 stop bit
    • no parity control
    • no flow control

    Связь осуществляется кадрами в полудуплексном режиме. Инициатором обмена является единственное устройство (компьютер). Остальные могут посылать ему ответ только по его запросу, на устройство с кодом 7Fh и номером 00h.
    Вот пример команды отправляемой пакетом HEX

    1. Установка часов контроллера 3Fh на 12:35:03 25 мая 1999 г.
    Команда: FA 05 3F 05 00 D0 08 00 00 03 35 12 00 25 05 99 10 50 F5
    Ответ: FA 7F 00 05 3F 55 55 05 3F F5
    Вот что делаю после инициализации порта

    VAR
    command:ARRAY [0..128] OF BYTE:= 16#FA, 16#05, 16#3F, 16#05, 16#00, 16#D0, 16#08, 16#00, 16#00, 16#03, 16#35, 16#12, 16#00, 16#25, 16#05, 16#99, 16#10, 16#50, 16#F5;

    PRG
    SysComWrite(0, command, sizeof(command), 0);


    а в ответ тишина, время не меняется, но если подключиться в сеть с помощью USB-RS485 и через терминал ком порта отправить туда FA 05 3F 05 00 D0 08 00 00 03 35 12 00 25 05 99 10 50 F5 то всё ОК

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    не очень в ST, но у вас массив сколько байт - 128 ? и вы посылаете весь массив в прибор, тогда чего же вы ждете в ответ ?

  3. #3

    По умолчанию

    За ночь разобрался, дело было не в бабине, со связью всё впорядке, уходила вместо нормальных данных билеберда, помогло выставление размера байта равным 8 битам, почему то в примере стояло 7

Похожие темы

  1. РАБОТА С ПРОТОКОЛОМ DMX512
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 14:01
  2. ПЛК323 Работа с RS485
    от izwerg в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 14:06
  3. СМИ-2 работа с нестандартным кабелем
    от Pleonix в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 00:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 08:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •