Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК100 логическая единица

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100 логическая единица

    Читаю документацию, написано:

    29... 17 В* - логическое значение 1
    5...0 В* - логическое значение 0

    * Напряжение относительно минусовой клеммы питания

    Правильно я понимаю, что это можно читать так:

    -29... 17 В* - логическое значение 1
    -5...0 В* - логическое значение 0

    Если так, что эти интервалы пересекаются.

    Как правильно это читать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ribamuka Посмотреть сообщение
    Читаю документацию, написано:

    29... 17 В* - логическое значение 1
    5...0 В* - логическое значение 0

    * Напряжение относительно минусовой клеммы питания

    Правильно я понимаю, что это можно читать так:

    -29... 17 В* - логическое значение 1
    -5...0 В* - логическое значение 0

    Если так, что эти интервалы пересекаются.

    Как правильно это читать?
    Где вы такое прочитали? В ПЛК100 нет аналоговых входов.

  3. #3

    По умолчанию

    Речь идет о цифровых входах.
    Прочитал в официальной документации, вот по этой ссылке: http://www.owen.ru/uploads/rie_plk100_2474.pdf

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Где вы такое прочитали? В ПЛК100 нет аналоговых входов.
    Имеется ввиду, что у Вас предположим блок питания самый наихудьший,и напряжение плавает от 17 до 29 вольт,в любом случае это единица, так же относительно нуля, до пяти вольт. Что касается фразы относительно минусовой клеммы, это как раз измерение между минусом и плюсом в пределах 24 вольт. ни о каких минус 29 вольт речи не идёт
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:35
  3. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 16:49
  4. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 00:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •