ПЛК323ТЛ и MasterSCADA, хотелось бы разобраться как их между собой связать. Как это сделать? Через OPC-сервер или же можно использовать из списка контроллеров PLC323 в MasterSCADA. Ни какой документации или материалов по этому вопросу не нашел.
ПЛК323ТЛ и MasterSCADA, хотелось бы разобраться как их между собой связать. Как это сделать? Через OPC-сервер или же можно использовать из списка контроллеров PLC323 в MasterSCADA. Ни какой документации или материалов по этому вопросу не нашел.
ПЛК323 с какой исполнительной системой?
Спасибо.
У контроллера рантайм Телемеханика лайт, а у заказчика остался объем лицензии мастерскады.
Если поддерживает Modbus, то можно через наш Modbus Universal MasterOPC
Спасибо.
Спасибо. Сразу 2 вопроса: А напрямую подключить, например через эксель таблицу, как в телемеханике возможно? Как организовать опрос объекта( передачу в Мастерскаду) через этот ОРС по событию?
И почему ни как реагирует на выбор из списка контроллеров PLC323 в MasterSCADA?
Ну это не опрос через Excel, а формирование карты с последующим импортом.
Такое у нас есть:
http://blog.insat.ru/2014/05/modbus-...pc-import.html
Спасибо.