Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Огромные значения температуры

  1. #1
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    Question Огромные значения температуры

    Здравствуйте!
    Систеама ОРМ версия1.1 К СОМ1подключены черезАС2 - УКТ38№1,
    УКТ38№2,УКТ38№3. К СОМ3 подключен через АС3 ТРМ138.
    Интервал опроса всех УКТ-30с.Интервал опроса ТРМ-15с.Архивирование-2мин. Год все работало нормально.Но, в последнее время стали проскакивать огромные значения температуры(500,2000+/-3000градусов)с периодичностью 5-30минут за один цикл опроса, затем все идет нормально. По УКТ№1,2 сбоят 1-2 канала, а по УКТ№3 сбоят сразу все каналы одновременно.По ТРМ138 сбоев нет.Большую часть времени все приборы работают нормально.
    На графике в течении суток просматривается 10-20таких пиков. Пробовал менять СОМ1 на СОМ4 сбои по УКТ№1,2 прекратились, по УКТ№3 остались. В чем может быть проблема?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Систеама ОРМ версия1.1 К СОМ1подключены черезАС2 - УКТ38№1,
    УКТ38№2,УКТ38№3. К СОМ3 подключен через АС3 ТРМ138.
    Интервал опроса всех УКТ-30с.Интервал опроса ТРМ-15с.Архивирование-2мин. Год все работало нормально.Но, в последнее время стали проскакивать огромные значения температуры(500,2000+/-3000градусов)с периодичностью 5-30минут за один цикл опроса, затем все идет нормально. По УКТ№1,2 сбоят 1-2 канала, а по УКТ№3 сбоят сразу все каналы одновременно.По ТРМ138 сбоев нет.Большую часть времени все приборы работают нормально.
    На графике в течении суток просматривается 10-20таких пиков. Пробовал менять СОМ1 на СОМ4 сбои по УКТ№1,2 прекратились, по УКТ№3 остались. В чем может быть проблема?
    У Вас проблемы с помехоустоичивостью. Необходимо экранировать линию связи от УКТ до АС2.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Линия связи выполнена экранированным кабелем и заземлена с одной стороны. Может не хватает ресурсов у компа, в последнее время установили много программ, в том числе сетевые. Программы здорово тормозят, часто всплывает сообщение-"не хватает виртуальной памяти". ОС используется Win2000, ОЗУ-256.
    Последний раз редактировалось Ruffian; 19.10.2008 в 17:53.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
    Может не хватает ресурсов у компа, в последнее время установили много программ, в том числе сетевые. Программы здорово тормозят, часто всплывает сообщение-"не хватает виртуальной памяти". ОС используется Win2000, ОЗУ-256.
    все это 100% указывает на нехватку ресурсов.
    а так-же на моральный (а может и физический) износ компа.

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Если есть возможность, проведите эксперимент. Подключите те приборы которые у Вас выдают большие значения к АС2 прямо на "столе" и посмотрите как все это себя покажет.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    На "столе" прибор работает без сбоев. Буду менять линию связи, старую проверить очень сложно, проходит через несколько этажей, простой прозвонкой не удается найти повреждение. Склоняюсь к тому, что надо переходить на более помехоустойчивый 485 интерфейс.