Тема: Панель СП307-Р, отображение **** или ???? при обрыве связи MODBUS TCP Master

  1. #1

    Question Панель СП307-Р, отображение **** или ???? при обрыве связи MODBUS TCP Master

    Добрый день, коллеги!
    Подскажите как реализовать отображение отсутствие связи по MODBUS TCP Master в элементе "Цифровой дисплей" или "Аварийный дисплей"?
    Я так понимаю через бит видимости с отображением статического текста также с привязкой но к другому биту видимости.

    01.png 02.png

    И сразу следующий вопрос.
    Как сформировать бит наличия связи по MODBUS TCP Master?
    Системный бит PSB15 (Флаг ошибки связи Флаг ошибки связи с одним из подключенных устройств; только для чтения) по факту изменяет свое состояние
    когда связи нет. В момент попытки соединения по MODBUS TCP - PSB15=FALSE (на экране появляется окно "соединение...").

    03.jpg

    Во все остальное время PSB15=TRUE.

    Кто-нибудь решал такую задачу?
    Последний раз редактировалось LagutinStas; 04.07.2017 в 12:06.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LagutinStas Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Подскажите как реализовать отображение отсутствие связи по MODBUS TCP Master в элементе "Цифровой дисплей" или "Аварийный дисплей"?
    Я так понимаю через бит видимости с отображением статического текста также с привязкой но к другому биту видимости.

    01.png 02.png

    И сразу следующий вопрос.
    Как сформировать бит наличия связи по MODBUS TCP Master?
    Системный бит PSB15 (Флаг ошибки связи Флаг ошибки связи с одним из подключенных устройств; только для чтения) по факту изменяет свое состояние
    когда связи нет. В момент попытки соединения по MODBUS TCP - PSB15=FALSE (на экране появляется окно "соединение...").
    Во все остальное время PSB15=TRUE.

    Кто-нибудь решал такую задачу?
    Добрый день. Можно использовать системные биты PSB54-59.
    При отсутствии связи биты постоянно меняют свое значение между TRUE и FALSE (т.к. идут попытки реконнекта).

    04-07-2017 12-06-20.png

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!
    Вопрос откуда Вы берете такую информацию?
    В Руководстве пользователя такой информации нет.
    01.png

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LagutinStas Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Вопрос откуда Вы берете такую информацию?
    В Руководстве пользователя такой информации нет.
    01.png
    Это из следующей версии РП, она пока в работе.

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 17:41
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 09:49
  5. Отображение при обрыве датчика
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 12:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •