Тема: ТРМ 202 как правильно настроить

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 202 как правильно настроить

    Кто захочет подскажите ответы на такие вопросы

    1. Имеется погружной датчик уровня (гидростатического давления столба жидкости) ПД100-ДГ0,25-137-0,5.20
    При настройке указываю тип датчика 4.20
    Далее надо указать in.L1 нижнюю границу диапазона измерения сигнала на входе 1. Указываю= 0
    Далее надо указать in.H1 верхнюю границу диапазона измерения сигнала на входе 1. И вот вопрос датчик на 25 м.вод.столба значит указывать 2.5 атм, т.к 10м вод.столба= 1атм?

    2. Имеется датчик давления ПД100-ДИ 0,1-181-0,5
    При настройке указываю тип датчика (in.t1)
    Далее in.L1 нижнюю границу диапазона измерения сигнала на входе 1 = ставлю 0
    Далее in.H1 верхнюю границу диапазона измерения сигнала на входе 1 = ставлю 10 атм
    Но нужно установить срабатывание реле при одном уровне к примеру когда превысит 7 атм и когда понизится менее 5атм
    Это делается SL.L1 нижняя граница задания уставки для ЛУ 1
    И SL.H1 Верхняя граница задания уставки для ЛУ 1
    Возможно ли такое и как это сделать? (у меня получается только когда Превышает 7 атм срабатывает) .

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгенй Посмотреть сообщение
    Но нужно установить срабатывание реле при одном уровне к примеру когда превысит 7 атм и когда понизится менее 5атм
    Это делается SL.L1 нижняя граница задания уставки для ЛУ 1
    И SL.H1 Верхняя граница задания уставки для ЛУ 1
    Возможно ли такое и как это сделать? (у меня получается только когда Превышает 7 атм срабатывает) .
    возможно надо прочитать про гистерезис http://www.owen.ru/uploads/rie_trm202_1924.pdf, стр.21-22, прямое управление или U-образная, непонятно из описания задачи
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    1. Если, вы хотите измерять уровень воды в метрах, то лучше для восприятия указывать диапазон (от 0 до 25 м). А если давление, то (от 0 до 2,5 атм)

    2.Для того чтобы у ТРМа срабатывало выходное реле для ваших параметров, необходимо "Параметр ключевого выхода" CmP1 выставить в "4". (т.е. выбрать U-образная логика)
    http://www.owen.ru/uploads/rie_trm202_1924.pdf, стр.74,

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо понял что SL.H1 нужно 10 атм ставить как у датчика.....а SL.L1 какой тебе надо предел ...и там есть 4 типа логики ....про гистерезис да читал

Похожие темы

  1. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  2. Как правильно объявить структуру?
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 17:37
  3. трм 148 не могу правильно настроить
    от nutrij в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 12:42
  4. С чего правильно начать проект??
    от KALEOSTR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •