Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК110-30 как проверить работоспособность

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию ПЛК110-30 как проверить работоспособность

    ПЛК110 перестал считывать информацию со входов и модулей ввода-вывода.
    На модулях ввода-вывода не мигает индикатор rs485.
    Подключаюсь к ПЛК по eth. Заливаю программу по новому, но реакции нет.
    Дискретные входы на самом плк тоже не видит.

    Подскажите в какую сторону копать?
    ПЛК задействован в котельной и несмотря на то, что сейчас лето и прожить можно то вот без горячей воды совсем не комфортно

  2. #2

    По умолчанию

    Интересно сколько этот ПЛК проработал.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    С 2013 года ни чего не происходило. Примерно раз в пол-года какую либо функцию обновлял.
    Последние пару раз ПЛК перестал загружаться после отключения питания. Только через перепрошивку программы.

  4. #4

    По умолчанию

    У вас есть АС4 или любой другой преобразователь с RS-485 на USB?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    У вас есть АС4 или любой другой преобразователь с RS-485 на USB?
    Да, такое имеется.

    Что я сделал:
    1. Перегрузил ПЛК по питанию с удержанием кнопки старт-стоп.
    2. Подключился к ПЛК с компа (Кодесис) и вывел содержимое каталога.
    3. Почистил все файлы с логами (с 2013 года)
    4. Залил на ПЛК одну из прошлогодних версий программы. ПЛК на мастере увидел модули ввода-вывода и стал считывать значения.
    5. Залил снова последнюю версию программы. Теперь все заработало но до перезагрузки ПЛК.

    Есть предположение, что может не хватать места под переменные.
    У меня есть довольно крупный массив со структурами. При компиляции выдает, что использовано ретейн переменных 90% (по памяти)
    Можно ли увеличить объем ретейн переменных?
    Правильно ли я понимаю, что эти ретейн-переменные сохраняются в каталоге ПЛК? Т.е. логи и ретейн-переменные конкурируют за одно пространство?

  6. #6

    По умолчанию

    Отформатируйте флэш и заново создайте загрузочный проект. Есть фишка с файловой системой - удаленные файлы пропадают из каталога, но занимают место - в какой то момент объем заканчивается....

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Спасибо.
    Осталось разобраться как отформатировать флешку не убив плк

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Осталось разобраться как отформатировать флешку не убив плк
    В PLCBrowser наберите formatFFS и не трогайте ПЛК пару минут. После форматирования полезно перепрошить контроллер через .bat/утилиту.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Вы имеете в виду саму прошивку контроллера, а не программу?
    Это немного сложнее будет.
    До контроллера легко по eth добраться.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Вы имеете в виду саму прошивку контроллера, а не программу?
    Это немного сложнее будет.
    До контроллера легко по eth добраться.
    Да, речь про встроенное ПО контроллера.

Похожие темы

  1. ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:29
  2. ПЛК 100 modbus slave можете проверить
    от lenin122 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 18:25
  3. Проверить АС-2
    от XopHeT в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 11:48
  4. как проверить наличие файла
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 12:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •