Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Модуль МВ110-8А и сигнал 4-20мА с датчика потока

  1. #1

    По умолчанию Модуль МВ110-8А и сигнал 4-20мА с датчика потока

    Здравствуйте!
    Есть датчик скорости потока SI5004 фирмы "IFM electronic" с выходом 4-20мА. Мне надо этот сигнал подать на вход модуля МВ110-8А, а затем считанное значение вывести на сенсорную панель СП307. Дело в том, что в характеристиках датчика указано сопротивление нагрузки 500 Ом, а согласно инструкции на модуль МВ110-8А, 4-20мА подавая на вход, этот вход должен быть зашунтирован резистором 50 Ом. Как быть? Сопротивление 50 Ом не выведет из строя токовый выход датчика? Возможно необходимо последовательно установить ограничивающий резистор, только с каким номиналом? Как посчитать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Есть датчик скорости потока SI5004 фирмы "IFM electronic" с выходом 4-20мА. Мне надо этот сигнал подать на вход модуля МВ110-8А, а затем считанное значение вывести на сенсорную панель СП307. Дело в том, что в характеристиках датчика указано сопротивление нагрузки 500 Ом, а согласно инструкции на модуль МВ110-8А, 4-20мА подавая на вход, этот вход должен быть зашунтирован резистором 50 Ом. Как быть? Сопротивление 50 Ом не выведет из строя токовый выход датчика? Возможно необходимо последовательно установить ограничивающий резистор, только с каким номиналом? Как посчитать?
    500 Ом - это максимальное сопротивление, которым можно нагрузить датчик. Для токового датчика чем меньше сопротивление нагрузки тем лучше.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Вероятно, датчик потока уже успешно накрылся. Если еще не успел, то последовательно с нормирующим резистором 50 Ом установите добавочный резистор 450 Ом. Точность добавочного резистора значения не имеет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Вероятно, датчик потока уже успешно накрылся. Если еще не успел, то последовательно с нормирующим резистором 50 Ом установите добавочный резистор 450 Ом. Точность добавочного резистора значения не имеет.
    Бред не надо писать. Документ прочти, потом пиши. Выход токового датчика можно замкнуть накоротко и он (датчик) за это только спасибо скажет. Для датчиков с токовым выходом чем меньше сопротивление нагрузки тем лучше.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf si5004.pdf (82.5 Кб, Просмотров: 51)
    Последний раз редактировалось IVM; 29.09.2017 в 15:07.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Чем меньше сопротивление нагрузки, тем больше падение напряжения на регулирующем транзисторе на выходе датчика. При максимальном токе 20 мА и напряжении питания 24 В. и при нулевом сопротивлении нагрузки на транзисторе выделяется около 0,5 Вт тепла. Для SMD транзистора это очень много. В большинстве инструкций на приборы с выходом 4-20мА дается график зависимости сопротивления нагрузки от напряжения питания. Если если сопротивление нагрузки меньше предельно допустимого (у Вас 500 Ом), то в цепь устанавливается добавочный резистор. Естественно, вне участка преобразования тока в напряжение. При напряжении питания прибора 36 В падение напряжения (и выделяемая тепловая мощность) на регулирующем транзисторе будет еще больше. Кратковременные замыкания транзистор переживет (успевает закрыться), но длительный нагрев не выдержит.

  7. #7

    По умолчанию

    Внешний резистор нужен для токовых датчиков, которые неграмотно спроектированы. Для SI5004 внешний резистор не требуется.
    Изображения Изображения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    При максимальном токе 20 мА и напряжении питания 24 В. и при нулевом сопротивлении нагрузки на транзисторе выделяется около 0,5 Вт тепла. Для SMD транзистора это очень много. При напряжении питания прибора 36 В падение напряжения (и выделяемая тепловая мощность) на регулирующем транзисторе будет еще больше. Кратковременные замыкания транзистор переживет (успевает закрыться), но длительный нагрев не выдержит.
    Обычно 0,5 Вт - максимальное длительное тепловыделение на выходном элементе датчика с выходом 4-20 мА, при котором гарантируется его безотказная работа. Если на выходе датчика стоит микросхема с внешним выходным транзистором, могут поставить этот транзистор помощнее или с радиатором и поднять верхнюю границу напряжения питания датчика до 36 В.

Похожие темы

  1. Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 11:33
  2. Сигнал кондукторометрического датчика.
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 16:30
  3. сигнал 0-10в => трм201 => 4-20ма => сеть пч
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 12:03
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 18:12
  5. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 18:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •