Здравствуйте!
Есть датчик скорости потока SI5004 фирмы "IFM electronic" с выходом 4-20мА. Мне надо этот сигнал подать на вход модуля МВ110-8А, а затем считанное значение вывести на сенсорную панель СП307. Дело в том, что в характеристиках датчика указано сопротивление нагрузки 500 Ом, а согласно инструкции на модуль МВ110-8А, 4-20мА подавая на вход, этот вход должен быть зашунтирован резистором 50 Ом. Как быть? Сопротивление 50 Ом не выведет из строя токовый выход датчика? Возможно необходимо последовательно установить ограничивающий резистор, только с каким номиналом? Как посчитать?