Здравствуйте!
Купили 4 блока БП120Б-Д9-24C.
У 2-х из них в простое радиатор холодный, у 3-го не более 40 градусов, у 4-го - около 50 градусов.
Притом, 4-й имеет самый большой коэффициент пульсаций - около 500мВ при или без нагрузки.
Блоки практически новые. Те, что греются, отработали часов 100 при токе всего 0.3А.

Что для них является нормой? И что в них запаять, чтобы понизить уровень пульсаций?
Заранее спасибо!