Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44

Тема: СПК207 и ЧП шина не запущена

  1. #1

    По умолчанию СПК207 и ЧП шина не запущена

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться..
    Имеется СПК207 М04 послед.прошивка, Codesys SP5 Patch 5 и ЧП Advanced control m420.
    Пытаюсь настроить связь, но при запуске пишет что не запушена шина modbus slave. Настройки спк207 и ЧП одинаковые. Проект прилагаю..
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sijey; 03.07.2017 в 12:33.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. В приложенном проекте видно, что включен режим эмуляции. В эмуляции обмен, естественно, работать не будет. Я предполагаю, что это случайность и вы отлаживаете обмен на реальном контроллере.
    2. В Modbus Slave установлен таймаут 20 мс. Вероятно, ПЧ просто не успевает ответить за это время. Поставьте, например, 1000 мс для начала.
    3. На обоих концах шины желательно повесить согласующие резисторы номиналом 120 Ом.

  3. #3

    По умолчанию

    1. Эмуляция конечно была отключена..
    2. Ок. Попробую.
    3. Даже если длина провода 1 м?
    P.S. Кстати немного не тот проект скинул, но он не сильно отличается.. уже 2 пункт изменил.
    Последний раз редактировалось Sijey; 01.07.2017 в 15:09.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день, Евгений.
    Попробовал то,что Вы написали но ничего не изменилось. Заметил,что связь то появляется, то пропадает(красный квадратик через пару сек стрелочки зеленые). Самое интересное, канал 4 и 5 успевает записать в ЧП, там они меняются.. а остальные нет, наверное там нужен постоянный сигнал.
    P.S. проект обновил в первом сообщении.
    P.S.S. заранее благодарен за помощь.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Добрый день, Евгений.
    Попробовал то,что Вы написали но ничего не изменилось. Заметил,что связь то появляется, то пропадает(красный квадратик через пару сек стрелочки зеленые). Самое интересное, канал 4 и 5 успевает записать в ЧП, там они меняются.. а остальные нет, наверное там нужен постоянный сигнал.
    P.S. проект обновил в первом сообщении.
    P.S.S. заранее благодарен за помощь.
    Попробуйте при подключении к СПК посмотреть (через Watch/Список просмотра) значение переменной Modbus_Slave_HP1.byModbusError (в ней содержится код ошибки Modbus).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться..
    Имеется СПК207 М04 послед.прошивка, Codesys SP5 Patch 5 и ЧП Advanced control m420.
    Пытаюсь настроить связь, но при запуске пишет что не запушена шина modbus slave. Настройки спк207 и ЧП одинаковые. Проект прилагаю..
    1) А Вы верно указали регистры ПЧВ в проекте? Проверьте на одном рабочем регистре - связь стабильная или также обрывается?
    2) Проверьте связь через виртуальный контроллер (документ СПК.FAQ, п.9.2) или OPC-сервер. Тогда мы сразу определим источник проблем.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 03.07.2017 в 13:42.

  8. #8

    По умолчанию

    Завтра попробую посмотреть ошибки связи, а также убрать лишние регистры.
    Попробовал запустить виртуальный контроллер, но что я там должен увидеть? Модбас у меня везде "ошибка шины"

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Завтра попробую посмотреть ошибки связи, а также убрать лишние регистры.
    Попробовал запустить виртуальный контроллер, но что я там должен увидеть? Модбас у меня везде "ошибка шины"
    Имелось в виду - подключить ПЧВ к ПК и опросить его любым программным модбас мастером (OPC, виртуальный контроллер, какой-нибудь modbus tester и т.д.).
    Но для начала будет достаточно сообщить код ошибки - после этого станет ясно, куда двигаться дальше.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На обоих концах шины желательно повесить согласующие резисторы номиналом 120 Ом.
    Номинал сопротивлений как рекомендация для всех или это в этом конкретном случае, а то у меня 110 ом (под волновое сопротивление)

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК207 web и СИ8
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:02
  2. шина не запущена
    от yfalyov в разделе СПК2хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 23:45
  3. Ошибка "Шина не запущена"
    от totiljya@mail.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 15:29
  5. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •