Добрый день.
Сегодня подключил пк к ЧП. Без добавления регистров чтения связь хорошая, как только добовляю регистр чтения (0х3) сразу связь пропадает и теже ошибки,что и были на СПК. В чем может быть проблема, сам частотник не дает читать?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
С адресами регистров на чтение ничего не напутали?
Судя по выложенному проекту пытаетесь читать рабочую частоту и выходной ток?
Из рэ на ЧП - Параметр останова / запуска (0xl000).
Соотвественно,Частота - 0х1002, ток -0х1005.
Т.е. эти адреса уже в шестнадцатиричном виде, и не надо их переводить в hex при указании в CDS ... у Вас в примере - 16#03EA и 16#03ED, а должно быть 16#1002 и 16#1005.
Добрый вечер.
Сначала ставил 1002 и 1005.. потом уже начал пробовать все Разницы нету.. и что еще странно параметры на пример f04 я могу изменить значения, а f011(изменение частоты) ни в какую.. в чем может быть проблема?
Нашёл в документацию такую запись,что она означает: Напоминание: в случае только чтения после посылки команды данные должны быть такими: 0x01.
Все получилось.. нужно было просто сбросить настройки ЧП
Добрый день.
Возникла проблема со связью. СПК207 к com 3 подключено два частотный преобразователей. Один ЧП проблем нет со связью, а вот второй каждую секунду выдает ошибку связи.. при подключении к ЧП через ОРС сервер проблем нету! Подскажите в чем может быть проблема?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk