Добрый день!
ПЛК110 М02 + 25 дискретных модулей ввода и вывода (МВ110-224.8ДФ, МУ110-224.8Р, МУ110-220.32Р, МВ110-220.32ДН, МУ110-224.16К). Связь модулей с ПЛК по двум интерфейсам 485-1 и 485-2. Через несколько минут после запуска программы (до 1 часа) пропадает связь по интерфейсу 485-2, а по 485-1 связь есть. Если поменять местами 485-1 и 485-2 то картина повторяется (пропадает связь по интерфейсу 485-2). При подключении всех модулей на 485-1 связь не пропадает (но медленно реагирует на изменения на входах модулей ввода). Можно ли это как-то исправить?