Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44

Тема: ПЛК110 М02 и 485-2

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 М02 и 485-2

    Добрый день!
    ПЛК110 М02 + 25 дискретных модулей ввода и вывода (МВ110-224.8ДФ, МУ110-224.8Р, МУ110-220.32Р, МВ110-220.32ДН, МУ110-224.16К). Связь модулей с ПЛК по двум интерфейсам 485-1 и 485-2. Через несколько минут после запуска программы (до 1 часа) пропадает связь по интерфейсу 485-2, а по 485-1 связь есть. Если поменять местами 485-1 и 485-2 то картина повторяется (пропадает связь по интерфейсу 485-2). При подключении всех модулей на 485-1 связь не пропадает (но медленно реагирует на изменения на входах модулей ввода). Можно ли это как-то исправить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexhome Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    ПЛК110 М02 + 25 дискретных модулей ввода и вывода (МВ110-224.8ДФ, МУ110-224.8Р, МУ110-220.32Р, МВ110-220.32ДН, МУ110-224.16К). Связь модулей с ПЛК по двум интерфейсам 485-1 и 485-2. Через несколько минут после запуска программы (до 1 часа) пропадает связь по интерфейсу 485-2, а по 485-1 связь есть. Если поменять местами 485-1 и 485-2 то картина повторяется (пропадает связь по интерфейсу 485-2). При подключении всех модулей на 485-1 связь не пропадает (но медленно реагирует на изменения на входах модулей ввода). Можно ли это как-то исправить?
    Прошивку обновите.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо! Проблема решена обновлением прошивки ПЛК с 0.3.52 до 0.3.67!!!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Добрый день! Вопрос, после прошивки на 0.3.67 проблемы со связью или другие не возникают? Хотим поставить его на управление в котельной, поэтому танцы с бубном не нужны!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вопрос, после прошивки на 0.3.67 проблемы со связью или другие не возникают? Хотим поставить его на управление в котельной, поэтому танцы с бубном не нужны!
    0.3.67 и 0.3.68 Нормально работают.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    0.3.67 и 0.3.68 Нормально работают.
    Пол царства за 0.3.68. В смысле, где взяли? На сайте не нашел где скачать )

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Пол царства за 0.3.68. В смысле, где взяли? На сайте не нашел где скачать )
    За полцарства договоримся
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    За полцарства договоримся
    Может у Вас есть список изменений в сравнении с 0.3.67 ? Интересует повышение стабильности работы при опросе ПЛК по Modbus TCP через конфигуратор.

  9. #9

    По умолчанию

    Через 3 месяца всплыла новая проблема со связью ПЛК с модулями ввода вывода. По RS-485-2 связь не пропадает, а пропадает по RS-485-1 примерно на четвертые сутки после включения. ПЛК при этом выполняет программу, но с модулями не связывается, помогает только перезагрузка, и опять четверо суток без проблем до следующего сбоя. Прошивка 0.3.67. Прошу помочь.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexhome Посмотреть сообщение
    Через 3 месяца всплыла новая проблема со связью ПЛК с модулями ввода вывода. По RS-485-2 связь не пропадает, а пропадает по RS-485-1 примерно на четвертые сутки после включения. ПЛК при этом выполняет программу, но с модулями не связывается, помогает только перезагрузка, и опять четверо суток без проблем до следующего сбоя. Прошивка 0.3.67. Прошу помочь.
    Может замечали, уходил ли плк в стоп во время сбоев модбас?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 21:53
  3. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •