Тема: Работа панели ИП320 с модулем МВ110-224.1ТД

  1. #1

    По умолчанию Работа панели ИП320 с модулем МВ110-224.1ТД

    ИП320 master, МВ110 slave, обмен по протоколу MODBUS RTU. ИП320 запрашивает у МВ110 значение измеренной величины, формат float (регистры 70, 71). МВ110 передаёт их как и описано в РП старшим байтом(старшим регистром вперёд). В ИП320 в настройках стоит регистр для отображения 70, количество регистров 2, формат float. Как оказалось панель не понимает этот порядок следования байтов. Если ей посылать измеренное значение младшим байтом вперёд то всё ОК. Но это я посылаю с РС через MODBUS TOOL. Где поменять порядок следования байт не нашёл ни в настройках ИП320 ни МВ110-224.1ТД. Задав этот вопрос службе техподдержки ответа не получил. Может кто знает как победить это?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ara Посмотреть сообщение
    ИП320 master, МВ110 slave, обмен по протоколу MODBUS RTU. ИП320 запрашивает у МВ110 значение измеренной величины, формат float (регистры 70, 71). МВ110 передаёт их как и описано в РП старшим байтом(старшим регистром вперёд). В ИП320 в настройках стоит регистр для отображения 70, количество регистров 2, формат float. Как оказалось панель не понимает этот порядок следования байтов. Если ей посылать измеренное значение младшим байтом вперёд то всё ОК. Но это я посылаю с РС через MODBUS TOOL. Где поменять порядок следования байт не нашёл ни в настройках ИП320 ни МВ110-224.1ТД. Задав этот вопрос службе техподдержки ответа не получил. Может кто знает как победить это?
    Добрый день. В конфигураторе ИП320 выберите меню Сервис, в нем - вкладку Настройки проекта. Поставьте галочку Расш. Word.
    После этого панель будет переставлять регистры в float местами, и в результате будут отображаться корректные значения.

    04-07-2017 10-51-39.png

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо!

Похожие темы

  1. Проблема с модулем МВ110-2А
    от Zhest в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 11:59
  2. Проблема с модулем МВ110-2А
    от Zhest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 11:59
  3. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
  4. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 16:37
  5. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 16:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •