Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Программа LOGIC: Cбой памяти

  1. #1

    По умолчанию Программа LOGIC: Cбой памяти

    Доброго времени суток. ПР 200 выдала такую ошибку,IMG-20170630-WA0001.jpg не знаю что это. Отключение питания ПР 200 не помогает, можно ли как-то сбросить эту ошибку. Или нужно менять прибор, или нужно переписывать программу. ПР 200 используется на мойке самообслуживания в отдельном сухом помещении, проработала 3 месяца без сбоев, причём мойка трёх постовая, каждый пост управляется отдельной ПР 200 с одинаковыми программами, так вот две поста работают нормально, а на одном ПР 200 выдала вот такую ошибку. А может быть, что это я что-то неправильно написал, логику работы программы, например.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Заново запишите программу и все.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    А после перезаписи может через время повториться ошибка, может сделать поменьше переменных RETAIN. А можно как нибудь сбросить аварийный режим на ПР 200, в описании прибора написано что это ошибка при обращении прибора к энергонезависимым переменным и прибор вошёл в аварийное состояние, дело в том что эта мойка находится далеко за 250 километров от меня, и каждый раз ездить и переписывать программу накладно, или необходимо оставлять запасной прошитый прибор (ПР 200) что-бы его можно было оперативно сменить на дин рейке.

  4. #4

    По умолчанию

    alek4322
    Ваше ПР на 220 или на 24в?
    Блок сетевого фильтра применяли?

  5. #5

    По умолчанию

    Возможно вы пишите в энергонезависимую память(Flah). Биос ПР видит что вы часто пишите во флеш и выдал это сообщение. Например у CEROLа такая хрень в биусе есть. Как в ПР я не знаю.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Возможно вы пишите в энергонезависимую память(Flah). Биос ПР видит что вы часто пишите во флеш и выдал это сообщение. Например у CEROLа такая хрень в биусе есть. Как в ПР я не знаю.
    В ПР во флеш пишется при отключении питания.
    У ПР114 при дребезге по питанию ~220V слетает программа. Поэтому и спрашиваю про модификацию ПР200.

  7. #7

    По умолчанию

    ПР 200 питается от 24 Вольт, звонил инженеру Овна, говорит что когда много энергонезависимых переменных при отключении питания бывают сбои нужно перезаписать программу и уменьшить количество энергонезависимых переменных, у меня в программе их 75 штук, уменьшил их в 5 раз, завтра поеду перезапишу программу, но на всякий случай решил оставить у клиента запасную ПР 200 с записанной программой.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Не совсем понятно - в энергонезависимой памяти сохраняются значения сетевых переменных .Да же если часть из них не сохранится ,то как это может повлиять на работу самой программы ,почему она вылетает ?Что то тут не так ...
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alek4322 Посмотреть сообщение
    ПР 200 питается от 24 Вольт, звонил инженеру Овна, говорит что когда много энергонезависимых переменных при отключении питания бывают сбои нужно перезаписать программу и уменьшить количество энергонезависимых переменных, у меня в программе их 75 штук, уменьшил их в 5 раз, завтра поеду перезапишу программу, но на всякий случай решил оставить у клиента запасную ПР 200 с записанной программой.
    Так в ПР200 1016 энергонезависимых переменных...
    Выкладывайте версию ОЛ и номер прошивки. Неприятнейший момент...
    Выложите сбойную программу.
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно - в энергонезависимой памяти сохраняются значения сетевых переменных .Да же если часть из них не сохранится ,то как это может повлиять на работу самой программы ,почему она вылетает ?Что то тут не так ...
    Внутренних.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 03.07.2017 в 06:47.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 12:50
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •