ТРМ133М управляет приточной вентиляцией , обогрев пять групп тэнов калорифера. Периодически заходит за установленную температуру уставка 25 градусов, раньше перегревал кратковременно минуты 3-4 один раз в сутки до 35 градусов , последнее время до 50 градусов. Глюк плавающий может неделю не проявляться, может неделю каждый день включаться раз в сутки в одно и тоже время. Контролера стоит четыре штуки. Два канала приточки плюс на каждом канале резервный, как не переключай, как не комбинируй глюк выскакивает на всех четырех контроллерах.В первые три года эксплуатации ни чего подобного не наблюдалось. Может какая вшитая подпрограмма которая периодически пытается сжечь пыль на тэнах, но почему она выходит из под контроля и с каждым разом задирает температуру, последний раз уже краска вспучилась на блоке тэнов. И еще один момент, можно ли организовать защиту например прописать аварийную уставку 35 градусов, при достижение этой точки система уйдет в останов от греха подальше.