    По умолчанию трм202- параметры обмена

    Во всех своих проектах использую сетевые настройки по обмену сети 485-modbus rtu, кол-во стоп-бит-1, контроль четности отсутствует. В трм 202 фиксированные 2 стоп бит. При опросе с одним стоп-битом трм202 прекрасно отвечает. Так ли критично устанавливать в параметрах обмена по modbus rtu 2 стоп-бит?
    Последний раз редактировалось Ruffian; 27.06.2017 в 16:41.
    Всем-73

  2. #2
    Пользователь Аватар для митяж
    Регистрация
    14.02.2016
    Адрес
    минск
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    нет я думаю --у меня одним регистратором опрашиваются разные приборы и 1 и 2 стоит и всё ок если мастер видит прибор не страшно