Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: МВ110_8А подключение датчиков

  1. #1

    По умолчанию МВ110_8А подключение датчиков

    Добрый день. К модулю подключены датчики давления от отдельного блока питания. К модулю нужно дополнительно подключить аналоговый сигнал с расходомеров. С расходомеров выходит два провода,питание внутренее (т.е. на концах есть напряжение порядка 15 В). Можно ли подключить расходомеры к модулю или спалятся входы?
    Последний раз редактировалось energvk; 29.06.2017 в 12:00.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Добрый день. К модулю подключены датчики давления от отдельного блока питания. К модулю нужно дополнительно подключить аналоговый сигнал с расходомеров. С расходомеров выходит два провода,питание внутренее (т.е. на концах есть напряжение порядка 15 В). Можно ли подключить расходомеры к модулю или спалятся входы?
    С чего это входы должны спалиться ? Ссылку на описание расходомера дай.

  3. #3

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,691

    По умолчанию

    минус БП и минус выхода расходомера надо росадить на одну шину до подключения к входам 8А.

  5. #5

    По умолчанию

    А резисторы 50.0 Ом установлены? С ненагруженного токового выхода может сколько угодно вольт получится.

  6. #6

    По умолчанию

    На модуле шунт стоит. Но с расходомера концы не подключал пока

  7. #7

    По умолчанию

    Как я понял,минус с расходомера завожу на шину минуса БП. С шины уже на плюс модуля

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,691

    По умолчанию

    Вы же написали, что у расходомера выход активный ??????
    Если активный, то минус выхода на шину минуса. + на вход измерения.

    На МВ все минусы входов объединены (как бы шина), то из-за разницы потенциалов может привирать, поэтому лучше до МВ иметь общую шину
    Последний раз редактировалось melky; 29.06.2017 в 12:32.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну на концах есть напряжение

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,691

    По умолчанию

    так надо не концы проверять а документацию расходомера...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение датчиков
    от Inja в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 19:12
  2. Подключение датчиков к МСД
    от volkof в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:48
  3. Подключение к ПЛК-73 датчиков N-P-N.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 17:01
  4. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 17:59
  5. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •