Доброго времени суток, у меня возникла проблема со взаимодействием ПЛК150 У-М и ДТПК 045-0100.250. В системе установлено две такие термопары, одна подключена к ПЛК, другая к ТРМ1. В настройках ТРМ параметр b-01 установлен в значении 05 (ТХА(К)), а в конфигурировании ПЛК выбран тип датчика Termocouple sensor TP_K. Соответственно, ТРМ выдаёт значения идентичные третьему поверочному датчику, а вот ПЛК отображает завышенные значения, причём завышает их он нелинейно. Например, ТРМ показывает 30, а ПЛК - 37, ТРМ - 80, при этом ПЛК - 105. В чём может быть проблема и что я могу делать не так?