Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: опрос ТРМ-138 ОВЕН ОРС beta-сервером

  1. #1

    По умолчанию опрос ТРМ-138 ОВЕН ОРС beta-сервером

    Добрый день!
    Пытаюсь передать в Master Scada значения температуры и значения уставок прибора ТРМ-138 через ОВЕН ОРС бета по протоколу ОВЕН. Данные по температуре передаются нормально (имя параметра: "rEAd", индекс параметра: "0" - для первого канала). Значение уставки первого канала не читается (имя параметра: "C.SP", индекс параметра в инструкции не указан, пробовал разные варианты, так и не понял как устроена адресация). Где найти описание настройки ОВЕН ОРС сервера, по какому принципу устроена индексация параметров приборов? Спасибо.
    Сразу попробую уточнить еще один вопрос: задача менять значение уставок с MasterScada. При загрузке параметров ОВЕН ОРС из библиотеки для прибора ТРМ-148, параметр SP.LU имеет тип доступа - "только чтение". Как настроить ОВЕН ОРС сервер чтобы можно было изменять уставку прибора ТРМ148 и ТРМ138 из MasterScada ?
    Скан настроек тэга в ОВЕН ОРС-сервере в приложении.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	opc - trm138.jpg 
Просмотров:	231 
Размер:	174.3 Кб 
ID:	31757  
    Последний раз редактировалось Александр; 22.06.2017 в 04:55.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, Александр!
    Почему используете именно протокол ОВЕН? Какого года приборы? Для ТРМ138, выпущенных после 08.2016, и ТРМ148, выпущенных после 2011г. есть прошивка с протоколом Modbus.
    Дело в том, что в настоящий момент протокол ОВЕН в новом ОРС-сервере дорабатывается. Окончание работ планируется на июль.
    Если нет возможности использовать Modbus, то можем предложить два варианта:
    1. Дождаться выхода нового релиза ОРС-сервера
    2. Использовать старый ОРС-сервер ОВЕН http://www.owen.ru/catalog/ors_drajv..._oven/opisanie
    Наиболее полный перечень параметров можно получить следующим образом: при подключении к конфигуратору сохраняете ее в файл, затем Справка (или Сервис для ТРМ148) -> Экспорт параметров в HTML
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день Маргарита!
    1. Приборы тестируются ТРМ138 2017, а ТРМ148- 2016 года выпуска. Но на установке будут подключаться и с 2006 или
    даже ранних годов выпуска.
    2. Протокол ОВЕН выбран как более удобный, требующий меньших настроек, нет необходимости оформлять каждый
    тег вручную.
    3. Вариант использовать старый ОРС сервер ОВЕН рассматриваю, но смущает то что если на установке появится
    необходимость в подключении Modbus устройства (не ОВЕН), придется усложнять схему. А в новой версии ОРС-ОВЕН
    поддержка обоих протоколов. Хотя как сейчас вижу, видимо при использовании обоих протоколов все равно нужно
    использовать разные СОМ-порты, и преобразователи интерфейсов (правильно я понимаю?).
    4. Еще будет вопрос в управлении модулями ввода-вывода (ОВЕН), вроде тоже нет всех вариантов в библиотеке нового
    ОРС-сервера, и будут те же вопросы по индексации параметров (МУ110-224.16Р, МУ-220.32Р, МВ110-224.8ДФ, МВ110-
    224.8А, МДВВ.Р)
    5. На данный момент удалось добиться того чтобы значения уставок с MasterScada в ТРМ138 передавались, но уже с
    прибора измененные значения не идут в Scada. То есть односторонняя связь, параметр C.SP работает только на
    запись.
    6. Опытным путем удалось выяснить что для параметра SP.LU индексация видимо устроена таким образом: 0,1,2 -
    канал1, режимы-работа, останов, авария;
    3,4,5 - канал2, режимы-раб., остан.,авар.. (это верно?)
    При этом для параметра Set.P индексация видимо по другому устроена, так как индекс "1" дает значения канала2 в
    режиме работа. Очень трудоемко пытаться понять эти вещи без инструкции завода))) Ощущение что отдел разработки и
    производства завода сильно опережает отдел по сопровождению или разработке документации.
    Может есть данные, как же все же в этой ситуации передать значение уставки на ТРМ148 через OPC-сервер ОВЕН ?
    Какой параметр, тип данных и принцип индексации параметров?
    Спасибо за ответ, особенно за способ вытащить список параметров приборов)
    Заодно уточнить-"Знаковое число с односторонней десятичной точкой" это тип данных STORED_DOT ?
    Последний раз редактировалось Александр; 22.06.2017 в 12:15.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день, Александр!
    3. Да, при использовании разных протоколов потребуется два разных СОМ-порта. Можно использовать два разных ОРС-сервера для опроса. На одном порту будут устройства с протоколом ОВЕН, на другом Modbus.
    4. Если Вы имеете в виду готовую конфигурацию для МДВВ, то она добавляться не будет, поскольку модули сняты с производства. Могу только предложить сделать конфигурацию вручную. Остальные модули в библиотеке устройств есть.
    5. Параметр C.SP работает как на чтение, так и на запись. Уточните, пожалуйста, какие настройки задаете? При изменении уставки с прибора в ОРС-сервере значение меняется?
    6. Да, совершенно верно. Параметр SP.LU - уставка на чтение и запись, индексируется по режимам и каналам. Параметр Set.P - это оперативный параметр (только для чтения) уставка в состоянии работа, индексируется по каналам (0..7).
    Да, инструкций маловато. Тем не менее, выход есть - использовать старый ОРС-сервер (по крайней мере до середины июля). Там точно все будет работать на запись.
    Также во вложении список параметров, доступных по сети (как по Modbus, так и по ОВЕН), для ТРМ148
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!
    У меня вопрос по той же теме. Почему при неподключенном датчике сервер считывает значение 0? Это может ввести в заблуждение оператора, т.к. такое значение может быть и реальным. Можно ли это как-то изменить?

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день Маргарита!

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    5. Параметр C.SP работает как на чтение, так и на запись. Уточните, пожалуйста, какие настройки задаете? При изменении уставки с прибора в ОРС-сервере значение меняется?
    По поводу параметра C.SP. Тип доступа: чтение/запись; тип данных: STORED_DOT; индекс от 0 до 7. С MScada значение на прибор уходит, но в MScada, значение остается нулевым, и не меняется при изменении уставки на приборе.
    Не смог найти какой тип данных "Знаковое число с односторонней десятичной точкой". Это тип данных STORED_DOT ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Не смог найти какой тип данных "Знаковое число с односторонней десятичной точкой". Это тип данных STORED_DOT ?
    вдруг поможет найти
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	owen.png 
Просмотров:	246 
Размер:	71.1 Кб 
ID:	31868  
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вдруг поможет найти
    Сарказм оценил, а по существу не понял.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    так скажем это пользовательский тип данных, в одном инте расположение точки, в другом само значение вроде как вещественное, но использующее для этого целочисленное двухбайтовое
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так скажем это пользовательский тип данных, в одном инте расположение точки, в другом само значение вроде как вещественное, но использующее для этого целочисленное двухбайтовое
    благодарю за попытку помочь, но боюсь мой уровень в этом вопросе не позволяет понять такое объяснение ) мне нужно было сопоставить тип данных указанный в инструкции на прибор, с типом данных в настройках ОРС-сервера.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. связь модулей Овен с ОРС сервером
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 21:11
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.02.2015, 16:30
  3. трм138 опрос по протоколу овен
    от EFrol в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:55
  4. опрос устройства Opc сервером
    от agendus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 10:42
  5. опрос устройства Opc сервером
    от agendus в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 10:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •