    По умолчанию 10 каналов максимум в ModbusSlave ?

    Codesys 3.5 SP5 программирую связку СПК105 и ТРМ133М.
    Добавил ModbusSlave.
    При чтении регистров по ModBus все ОК только если число регистров в канале не более 2ух.
    Да и ладно бы, но в Кодесис после добавления 10 каналов гаснет кнопка добавить канал.
    Так и должно быть ?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Codesys 3.5 SP5 программирую связку СПК105 и ТРМ133М.
    Добавил ModbusSlave.
    При чтении регистров по ModBus все ОК только если число регистров в канале не более 2ух.
    Да и ладно бы, но в Кодесис после добавления 10 каналов гаснет кнопка добавить канал.
    Так и должно быть ?
    Какая версия компонента Modbus Slave? В версиях 3.5.4.0 и выше ограничения уже нет.
    Установите CODESYS 3.5 SP5 Patch5 и архив репозитория.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    Стоит именно так CODESYS 3.5 SP5 Patch5 и Modbus Slave 3.5.4.0
    10 каналов максимум
    Modbus Master стоит 3.5.5.0
    Modbus Com 3.4.0.0

  4. #4

    По умолчанию

    Чудеса в решете, закрыл-открыл проект - стали добавляться каналы.
    Вопрос закрыт.

  5. #5

    По умолчанию

    Для истории:

    Данный баг снова вылез, опытным путем установлено: для того чтобы вылечить баг, достаточно переименовать со стандарного имени слэйв-устройство на свое.

Похожие темы

  1. ПЛ110-30 М02 , ModbusSlave через RS-232
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 08:57
  2. Число каналов ModbusSlave
    от arelavv в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 14:18
  3. Максимальное число каналов ModbusSlave.
    от ZPavel в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 14:35
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 18:53
  5. Пара ModbusSlave для панели ИП320
    от Кольцов Сергей в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 13:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •