Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: проблемма с датчиками

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mettled Посмотреть сообщение
    т.е. получается в двух идентичных шкафах стоят одинаковые контроллеры с подключенными понелями по рс232 дебаг и в одном ящике помехи есть а в друго мнет ? так ?
    попробую поотключать панели.
    если не поможет .. что делать ? есть еще какие нибудь предположения ?
    просто насоклько я помню .. раньше на данном контроллере стояла прошивка 2.02 и таких проблемм не возникало. только после того как перепрошил на 2.03 вылезло вот такое зло.
    разницы в этих прошивках быть не должно. В 2-5 делались попытки это побороть.

  2. #12

    По умолчанию

    Про зависимость ан-х входов 150-го и Debug-232 писал выше.
    Второй контроллер ПЛК100. Панель вешал на D-232 напрямую и через
    7520R(не было 7520). На панели 50 регистров. Через 5--20 сек. контроллер пищал и отваливался от CoDeSys. Потом вешал на RS-232 через преобр-ль и расходомер и панель - все работало нормально. Но хотелось бы развязать индикацию и прибор учета. Завтра буду снова эксперементировать на работе.

  3. #13

    По умолчанию

    Нехилые наводки у Вас. В нашей тестовой лаборатории так и не удалось заставить 100-ку сбоить (правда там помехи только в 2-3 раза выше ГОСТовских можно подавать).
    По всей видимости, на нуле есть сильное смещение относительно земли.

  4. #14

    По умолчанию

    ну вот такие наводки. кстати прошивка 2.05 решает проблемму наводок.
    еще вопрос один возник с периодом опроса устройств по модбасу. овен считывает каждый цикл по одному регистру? и есть ли груповая команда опроса, что бы за цикл считывавала все регистры ?

  5. #15

    Thumbs up

    Считывание регистров не привязано непосредственно к циклу ПЛК. Оно делается по прерыванию.
    Но естественно если бы был групповой опрос - было бы быстрее.

  6. #16

    По умолчанию

    ну хорошо, мы поставили опрашивать регистров 20-ть по модбасу и выскакивает ошибка 81 постоянно. меняли и время опрса и время ожидания ответа.. ничего не помогает.. как выскакивала она так и продолжает выскакивать...

  7. #17

    По умолчанию

    Проект и описание объекта управления, плиз...