Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Контроль связи с модулем расширения МР1

  1. #1

    По умолчанию Контроль связи с модулем расширения МР1

    Есть ПЛК73 и модуль расширения МР1.
    Как осуществляется контроль связи с модулем расширения МР1 ?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Дарнер.
    Цитата Сообщение от DARNER Посмотреть сообщение
    Есть ПЛК73 и модуль расширения МР1.
    Как осуществляется контроль связи с модулем расширения МР1 ?
    Можно один выход МР1 подключить на вход ПЛК73 и иногда тестить связь.
    Либо проверять оборудование подключенное к МР1. Например: после включения насоса проверим перепад давления, таким образом все и проверим, в том числе и МР1.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    если их (входов/выходов) было много, так бы и сделал, но...
    если других мнений нет, у меня нет слов - одни эмоции...
    спрашивается о чем думал производитель?
    неужели нельзя было подумать об одной переменной BOOL в дереве конфигурации codesys "состояние связи с модулем".
    тем более там протокол обмена с модулем закрыт для пользователя, насколько я понял.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DARNER Посмотреть сообщение
    если их (входов/выходов) было много, так бы и сделал, но...
    если других мнений нет, у меня нет слов - одни эмоции...
    спрашивается о чем думал производитель?
    неужели нельзя было подумать об одной переменной BOOL в дереве конфигурации codesys "состояние связи с модулем".
    тем более там протокол обмена с модулем закрыт для пользователя, насколько я понял.
    простите за идиотский вопрос - но где вы собрались разместить модуль расширения и на каком расстоянии от ПЛК, чтобы переживать за потерю связи? если сам производитель пишет
    Расстояние между МР1 и ТРМ232 не должно превышать 50 см
    что однозначно указывает на то, что модуль должен стоят к ПЛК как можно ближе
    и если есть прям такая критическая необходимость это контролировать, то почему это не организовать элементарными косвенными методами?
    спрашивается о чем думал производитель?
    он думал, что врядли найдутся желающие вынести этот модуль за десяток метров, да ещё повесить на него критические задачи, требующие постоянного контроля пульса пациента
    но ОВЕН недооценил способности наших автоматизаторов и задачи, которые они способны решать на калькуляторах

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    он думал, что врядли найдутся желающие вынести этот модуль за десяток метров, да ещё повесить на него критические задачи...
    +100500

  6. #6

    По умолчанию

    сначала подумал боты налетели, но потом решил ответить картинкой...изображение_2023-04-14_110210555.png

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    но ОВЕН недооценил способности наших автоматизаторов и задачи, которые они способны решать на калькуляторах
    калькуляторы....да надо подумать... хотя задача то всего на пару ТРМок.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DARNER Посмотреть сообщение
    сначала подумал боты налетели, но потом решил ответить картинкой...изображение_2023-04-14_110210555.png
    ну и чего там вы собрались контролировать? ваша паранойя на тему потери связи в конкретном примере лечится другими и примитивнысми способами, если уж болезнь зашла так далеко

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 06:27
  2. Контроль напряжения модулем МВ110-8ДФ
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 10:18
  3. ПР-200 + модули расширения Скорость связи
    от Dimos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 17:31
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •